Extension atelier
Posté : mar. 5 mars 2019 17:46
Bonjour,
pour une extension d'atelier mécanique nous devons créer une nouvelle armoire électrique. Si quelqu'un pouvait confirmer qu'on va pas faire de bêtises avant qu'on la fasse ce serait super!
Alimentation EDF tri 60A.
l'alim est en 10mm2 et j'ai 40m. Selon les abaques que j'ai trouvé ça coince. Sachant qu'il y a 2 départs en 10mm2 depuis le compteur je pensais mettre en sortie de celui-ci 2 disjoncteur tetra 45A afin de limiter le courant max dans ces câbles.
1/ Est-ce valable?
Sur le coffret neuf il y aura en tout 8 Machines fixe (scie, perceuse...)avec chacune leur alim, une alim pour 3 "prises de force tetra" une alim pour 8 prises 220v une alim pour 8 néons et un départ vers un sous coffret pour alimenter le compresseur.
Mon idée est d'installer 1 répartiteur qui alimentera:
-1 Disjoncteur TETRA 20A pour repartir vers coffret compresseur.
-1 inter diff 63A type A avec 2 disjoncteurs 16A pour prises soit 4 prises par disjoncteur.
-1 inter diff 63A type A avec 2 disjoncteurs 10A pour ECL et BAES (BAES non obligatoire dans cette configuration mais on en a donc autant les mettre...)
et 1 disjoncteur 10A pour la commande de l'armoire en 220V.
- 1 différentiels 63A 30mA tetra pour les machines et prise de force. je voudrais installer également un contacteur de puissance 60A NO pour installer des arrêts d'urgence, relais ABS de phase pour les machines...
2/ pour ce différentiel machines doit on prendre 1 type AC ou un type A sachant qu'il est possible d'installer dans le futur des machines avec réglage électronique?
3/Il y aura 1 départ par machine comme dit plus haut, pour ces départs, peut on installer un disjoncteur moteur type GV2 sans mettre de disjoncteur "classique"?
4/pour les prises de forces peut on mettre les 3 sous un disjoncteur tetra 20A si câblé en 2.5mm2?
Ce sont mes premières questions! pardon pour le pavé!
Merci à vous!
pour une extension d'atelier mécanique nous devons créer une nouvelle armoire électrique. Si quelqu'un pouvait confirmer qu'on va pas faire de bêtises avant qu'on la fasse ce serait super!

Alimentation EDF tri 60A.
l'alim est en 10mm2 et j'ai 40m. Selon les abaques que j'ai trouvé ça coince. Sachant qu'il y a 2 départs en 10mm2 depuis le compteur je pensais mettre en sortie de celui-ci 2 disjoncteur tetra 45A afin de limiter le courant max dans ces câbles.
1/ Est-ce valable?
Sur le coffret neuf il y aura en tout 8 Machines fixe (scie, perceuse...)avec chacune leur alim, une alim pour 3 "prises de force tetra" une alim pour 8 prises 220v une alim pour 8 néons et un départ vers un sous coffret pour alimenter le compresseur.
Mon idée est d'installer 1 répartiteur qui alimentera:
-1 Disjoncteur TETRA 20A pour repartir vers coffret compresseur.
-1 inter diff 63A type A avec 2 disjoncteurs 16A pour prises soit 4 prises par disjoncteur.
-1 inter diff 63A type A avec 2 disjoncteurs 10A pour ECL et BAES (BAES non obligatoire dans cette configuration mais on en a donc autant les mettre...)
et 1 disjoncteur 10A pour la commande de l'armoire en 220V.
- 1 différentiels 63A 30mA tetra pour les machines et prise de force. je voudrais installer également un contacteur de puissance 60A NO pour installer des arrêts d'urgence, relais ABS de phase pour les machines...
2/ pour ce différentiel machines doit on prendre 1 type AC ou un type A sachant qu'il est possible d'installer dans le futur des machines avec réglage électronique?
3/Il y aura 1 départ par machine comme dit plus haut, pour ces départs, peut on installer un disjoncteur moteur type GV2 sans mettre de disjoncteur "classique"?
4/pour les prises de forces peut on mettre les 3 sous un disjoncteur tetra 20A si câblé en 2.5mm2?
Ce sont mes premières questions! pardon pour le pavé!
Merci à vous!
