Page 1 sur 1

tableau divisionnaire

Posté : mer. 6 févr. 2019 20:49
par raynald
bonsoir
j'aurai besoin de vos avis concernant la configuration d'un tableau divisionnaire.

c'est un tableau qui serait dans mes combles ( a 8m du tableau principal ) sur ce dernier -1 interdiff 40A 30mma- 3 disj16A- 3disj10A- 1disj 2A (vmc)-
cable de liaison de 6mm2 entre les 2 tableaux ,ce dernier sera sur un disj 32A qui lui est connécté au bornier phase et neutre du tableau pricipal.

ça vous parait correct ?

merci :)

Re: tableau divisionnaire

Posté : mer. 6 févr. 2019 20:56
par RFco
hello


oui, pas de soucis puisque le 32A sera en amont des autres différentiels.


@+

Re: tableau divisionnaire

Posté : jeu. 7 févr. 2019 14:37
par raynald
erreur de ma part
le câble de liaison est en 10mm2
est ce que ça change quelque chose ou cela n'a pas d'importance ? merci ;-)

Re: tableau divisionnaire

Posté : jeu. 7 févr. 2019 15:05
par Baboune73
Non car le cable est protégé par un 32A .

Re: tableau divisionnaire

Posté : jeu. 7 févr. 2019 19:14
par raynald
Baboune73 a écrit : ↑jeu. 7 févr. 2019 15:05 Non car le cable est protégé par un 32A .
justement ,j ai pu voir d’après plusieurs schéma sur le net que pour un cable de liaison de 10mm2 , souvent ce sont des disjoncteurs de 40a qui protège ce câble avec cette section ?
encore merci a tous pour vos réponses .

Re: tableau divisionnaire

Posté : jeu. 7 févr. 2019 21:24
par Carminas
Bonsoir

Le 10² permet de véhiculer plus d'intensité permettant ainsi une puissance plus élevée
Il admet jusqu'à 50A.
Il faut donc mettre un disjoncteur 50A maxi au départ.
Mais c'est bien maxi : 50A, 40A, 32A, 25A, 20A, 16A... conviennent

40A est d'usage le plus courant, mais on peut tout à fait se limiter à 32A si 7kW vous suffisent.