Protection installation PV
Posté : dim. 3 févr. 2019 10:43
par Emine
Bonjour
Dans le Guide de l'installation électrique 2017 Schneider
L'appareillage, tels que les fusibles ou disjoncteurs sur le côté CC, ne protège pas contre les chocs électriques car
il n'y a pas de déconnexion automatique de l'alimentation.
Donc quel est le role des fusibles et disjoncteurs dans ce cas ?
Cordialement.

Re: Protection installation PV
Posté : dim. 3 févr. 2019 23:30
par vincebzh56
Bonsoir
Pour la protection des personnes ("chocs électriques") il faut réaliser une liaison classe II et utiliser des connecteurs spécifiques mais ceci est à faire uniquement s'il n y a pas de TBT.
Les fusibles ou disjoncteurs sur la partie courant continu servent à assurer la protection surintensités mais ce n'est pas toujours obligatoire...
(NC <= NC max pas d'obligation) CF UTE 15-712.
Cordialement
Re: Protection installation PV
Posté : lun. 4 févr. 2019 14:43
par Emine
Bonjour
Merci beaucoup vincebzh56
Cordialement
Re: Protection installation PV
Posté : lun. 4 févr. 2019 22:16
par pericles
bonsoir,
pour compléter la réponse de vincebzh56,
la protection contre les surintensités, lorsqu'elle est utilisée,
- protège les cellules photovoltaïques contre le courant inverse
- et protège les câbles contre les surcharges et les courts-circuits.
voir le mémo ci-joint
https://www.cjoint.com/c/IBeuoEuoAPi
cordialement
pericles