Page 1 sur 1

Tableau divisionnaire

Posté : sam. 19 janv. 2019 12:46
par Quark113
Bonjour à tous,
Je souhaiterais avoir des conseils/avis sur l’installation d’un tableau secondaire dans un abri de jardin a 40 mètres du tableau principal et partir duquel je ferai partir éclairage extérieur, quelques prises. Il n’y aura pas de radiateurs, simplement de lelectroportatif, Karcher, aspirateur chantier qui pourront être branchés.
La contrainte que je préfèrerais ne pas toucher.
Le câble qui part du principal est en 3G2.5 protégé par un divisionnaire de 10 A (ok?)

Dans l’abri:
Il y aura un radar pour l’éclairage
L'éclairage extérieur aura 8 points lumineux
Il y aura 5 prises dans l’abri pour brancher les appareils cités plus haut.
Deux néons pour éclairer l’intérieur.

Mes questions:
Même si le câble semble limite en section (6mm2 serait mieux) est ce que c’est ok compte tenu de l’utilisation?
Que dois je mettre dans le tableau divisionnaire pour installer exclairage extérieur et prise (inter diff?

Un grand merci pour vos réponses

S.

Re: Tableau divisionnaire

Posté : sam. 19 janv. 2019 13:40
par Carminas
Bonjour

Si vous tirez 10A (2300W) sur 40m de de 2,5² cela occasionne une chute de tension de 3,2% qui reste acceptable vu l'usage prévu car je suppose que vos circuits terminaux sont courts.

Dans le tableau de l'abri, et en supposant que votre disjoncteur 10A n'est pas en aval d'un interrupteur différentiel il faut :
- un interrupteur différentiel 30mA
- un disjoncteur 16A pour les prises
- un disjoncteur 10A pour l'éclairage intérieur
- un disjoncteur 10A pour l'éclairage extérieur
Un câblage en 1,5² suffira pour tout.

Re: Tableau divisionnaire

Posté : sam. 19 janv. 2019 14:45
par Quark113
Merci pour votre réponse claire.
Je me lancerai donc dans l’aventure
Bon week-end
S

Re: Tableau divisionnaire

Posté : sam. 19 janv. 2019 15:06
par Carminas
Ci joint un schéma pour illustrer

Image

Re: Tableau divisionnaire

Posté : lun. 21 janv. 2019 16:43
par OncleBans
Bonjour,
J'ai une question par rapport au schéma que vous avez établi : n'y a-t-il pas un problème de sélectivité entre le départ du tableau qui est en 10 A et les disjoncteurs dans le tableau secondaire qui sont en 16,10 et 10A ?
Encore une remarque : la section de la terre entre les 2 coffrets devrait être de 16mm2 selon moi.
;-)

Re: Tableau divisionnaire

Posté : lun. 21 janv. 2019 16:53
par OncleBans
Carminas a écrit : sam. 19 janv. 2019 15:06 Ci joint un schéma pour illustrer

Image
Avec quel logiciel as-tu réalisé ce schéma ?

Merci. ;-)

Re: Tableau divisionnaire

Posté : lun. 21 janv. 2019 21:33
par Carminas
Bonsoir

Je fais ces schémas avec le logiciel PowerPoint de Microsoft.
Pour les symboles, j'utilise la bibliothèque de données du logiciel d'étiquettes Semiolog de Hager en téléchargement gratuit sur leur site.