Page 1 sur 1
équivalence ?
Posté : mar. 13 janv. 2009 16:33
par xavierdu12
bonjour
Avec du 220V et 30 Amperes, un cable de 4carré peut-il etre remplacé par deux cable de 2.5 relier entre eux aux extremitées ( donc 2.5+2.5 carré = 5carré) ?
Suis-je en securité , et sinon quels sont les risques ?
Merci
Re: équivalence ?
Posté : mar. 13 janv. 2009 17:21
par Etincelle
Bonjour,
Avec 30 A le câble préconisé en toute sécurité est du 6mm²
Dans votre cas, c'est l'échauffement des conducteurs, la perte de l'isolant sur le câble et l'INCENDIE garanti.
En électricité, on ne fais pas n'importe quoi.
Bonne soirée
Re: équivalence ?
Posté : mar. 13 janv. 2009 18:30
par xavierdu12
Merci Etincelle
alors me faut metre 3 cable de 2,5 carré et là ça passe ? sans risque !
merci
Re: équivalence ?
Posté : mar. 13 janv. 2009 19:00
par RFco
xavierdu12 a écrit :Merci Etincelle
alors me faut metre 3 cable de 2,5 carré et là ça passe ? sans risque !
merci
Bonjour,
Non et non, ce n'est pas dans les normes de l'habitat...
6mm² minimum...
@+
Re: équivalence ?
Posté : mar. 13 janv. 2009 19:22
par xavierdu12
Merci RFco
Alors je passe avec mes 3x2,5 carré si je les regroupe sur la meme "broche"( donc 7,5 carré) !
Donc cela me fait : 3x 2,5 carré sur une phase et 3x 2,5 carré sur le neutre !
J'ai oublier de dire que c'est pour une longueur de 1,5 Metre (sous gaine bien sur)
merci
Re: équivalence ?
Posté : mar. 13 janv. 2009 19:25
par RFco
Même pour une petite longueur comme ca, mettez la section adéquate, 1,50m de câble ne coute pas si cher tout de même...
@+
Re: équivalence ?
Posté : mer. 14 janv. 2009 17:06
par Candela
Bonjour,
Je partage l'avis de RFco, ce n'est pas dans les normes de l'habitat. Et si l'on pouvait raisonner "industrie", il faudrait prendre de grandes précautions pour que le courant se répartisse convenablement entre des conducteurs mis en parallèle (à commencer par ne pas en mettre 3, c'est 2 ou 4!); ces précautions ne sont pas, raisonnablement, applicables en domestique ni avec des fils d'aussi faible section.
Vous vous compliquez la vie pour pas grand chose; songez qu'en cas de pépin, l'expert pointerait immédiatement cette non-conformité afin de réduire ou refuser votre indemnisation.
Re: équivalence ?
Posté : mer. 14 janv. 2009 20:58
par pinss67
Bonjour
Je n'ai rien à rajouter sur le message de RFco et Candéla, par contre quand je lis des messages de ce genre ça me fait peur!!
On a une réglementation, si elle existe c'est qu'il y a des raisons, respectez les normes et ne faites pas de bricolage, vous mettez en danger la vie des personnes
En plus pour cette petite longueur