alternateur ne debite pas

Message par koraou »

bonjour!
j'ai un problème sur le groupe électrogène de 1250 kva : le groupe était en fonctionnement normal et subitement la tension est quittée de 400VAC à 4VAC
-j'aimerai avoir plus de piste de diagnostic si possible merci!
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: alternateur ne debite pas

Message par Candela »

Bonjour,
Il faut vérifier l'ensemble du circuit d'excitation: Causes possibles:
- Inducteurs excitatrice coupés
- Roue polaire coupée ou en court-circuit
- Induit excitatrice défectueux
- Régulateur défaillant
Cordialement