identifier un cosse à sertir

Choix de l’appareillage, du matériel,
Répondre
Avatar du membre
Emine
Assidu
Assidu
Messages : 301
Enregistré le : lun. 27 juil. 2015 10:47
Contact :

identifier un cosse à sertir

Message par Emine »

Bonjour
Je voudrais choisir un cosse à sertir mais sur internet j'ai recontré plusieurs probleme sur les catalogue malgé ils sont conforme à la meme norme
NFC 20-130

1- premier catalogue pour la section 2.5 par exemple il y a M3,M4,M5,M6,M8 comment je pourrai choisir entre ces M ?

Image

2- deuxieme catalogue pour les sections 1.5-2.5 par exemple il y a A06-M3...A06-M8 cette fois il y a la lettre A en plus et elle signifie quoi ?

Image

3-Pour le dernier catalogue il y a la case Borne par exemple pour la section 6mm² il y a les Borne 4,5,6,8 comment je peut choisir entre ces Bornes ?

Cordialement

Image
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: identifier un cosse à sertir

Message par RFco »

hello


Si je te parle de la taille de ""l'oeil"", ça te donne un indice???



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
pericles
Expert
Expert
Messages : 1270
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: identifier un cosse à sertir

Message par pericles »

bonjour,
il y a plusieurs technologies pour le raccordement en basse tension,
voir Raccordement | ABB
https://new.abb.com/low-voltage/fr/prod ... ccordement

pour les cosses tubulaires, on emploi des bornes à tiges

voir les bornes à tiges pour les cosses tubulaires page 11
Technologie à tige et serre-fil ABB_Gamme SNA Blocs de jonction Entrelec.pdf_page 11
https://library.e.abb.com/public/18d087 ... df#page=11

et les blocs de jonction Technologie à tige
Technologie a tige | ABB
https://new.abb.com/low-voltage/fr/prod ... gie-a-tige

Technologie à tige_Gamme SNA Blocs de jonction Entrelec.pdf_page 138
https://library.e.abb.com/public/18d087 ... f#page=138


exemple avec un bloc de jonction équipé de deux tiges M6
bloc de jonction 1SNA190001R2000 entrelec
Blocs de jonction de puissance Entrelec.pdf_2 tiges M6 capacité 2.5-35²
https://library.e.abb.com/public/18d087 ... f#page=139


voir le tableau de la page 32 catalogue Mécatraction 2016-2017
cosse tubulaire mécatraction-page 32.pdf
http://www.mecatraction.fr/sites/defaul ... df#page=32

section câble code article référence
2,5² 7 417 029 2,5-6 E
4² 7 406 225 4-6 C
6² 7 406 275 6-6 C
10² 7 406 326 10-6 CT
16² 7 406 396 16-6 CT
25² 7 406 466 25-6 ct
35² 7 406 536 35-6 ct

voir le mémo avec les liens https://www.cjoint.com/c/HLFpswKMvp2

cordialement
pericles
Avatar du membre
Emine
Assidu
Assidu
Messages : 301
Enregistré le : lun. 27 juil. 2015 10:47
Contact :

Re: identifier un cosse à sertir

Message par Emine »

Bonjour

Merci beaucoup pericles

Bonne journée

Cordialement
Répondre

Retourner vers « Matériel, appareillage, équipement »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités