Page 1 sur 1

4 carré remplacé par 2fois 2.5 carré ?

Posté : mar. 13 janv. 2009 15:39
par xavierdu12
bonjour

Avec du 220V et 30 Amperes, un cable de 4carré peut-il etre remplacé par deux cable de 2.5 relier entre eux aux extremitées ( donc 2.5+2.5 carré = 5carré) ?

Suis-je en securité , et sinon quels sont les risques ?

Merci

Re: 4 carré remplacé par 2fois 2.5 carré ?

Posté : mer. 14 janv. 2009 18:12
par sat2827
Il faut mettre du 6 mm² pour 32A, votre section est trop petite et il me semble que c'est interdit mais à vérifier

Re: 4 carré remplacé par 2fois 2.5 carré ?

Posté : mer. 14 janv. 2009 19:36
par RFco
Hello,

Inutile de multiplier les questions identiques
viewtopic.php?f=19&t=1179&p=7197#p7197

@+