le choix d'un CPI régime IT
Posté : dim. 2 déc. 2018 11:36
Bonjour
Dans la NFC 15-100
537.1.4 Choix des contrôleurs permanents d'isolement
Les caractéristiques intervenant dans le choix du CPI sont :
a) La valeur du courant admissible dans les CPI :
Les CPI sont conçus de manière que le courant à travers l'appareil ne dépasse pas 30 mA, même
en cas de défaut franc.
Pour certaines applications (bloc opératoire, par exemple), des valeurs plus faibles de courant
peuvent être prescrites, il doit alors être fait usage de CPI spécialement prévus à cet effet.
b) La nature du courant de mesure :
En ce qui concerne la nature du courant, les CPI les plus couramment utilisés sont :
- ceux qui appliquent une tension continue à l'installation ;
- ceux qui appliquent une tension alternative à l'installation.
Question :
1. En fonction de quoi on choisit le courant admissible (la valeur max 30mA)
2. quand est ce que on utilise les CPI qui appliquent une tension continue ou alternative ?
Dans le guide Schneider pour choisir un CPI ils ont dévisé le réseaux on deux types petits réseaux et réseaux de taille moyenne à grande
1. comment on fait la différence entre les peitits réseaux et les réseaux de taille moyenne à grande est ce que en fonction des longueur des câbles ?
2.Pour les petits réseaux il y a machine et moteur hors tension tandis que pour réseaux de taille moyenne à grande il n'y a pas machine et moteur pourquoi ?
3. grande réseaux avec com quel est la signification de "com"
Cordialement.

Dans la NFC 15-100
537.1.4 Choix des contrôleurs permanents d'isolement
Les caractéristiques intervenant dans le choix du CPI sont :
a) La valeur du courant admissible dans les CPI :
Les CPI sont conçus de manière que le courant à travers l'appareil ne dépasse pas 30 mA, même
en cas de défaut franc.
Pour certaines applications (bloc opératoire, par exemple), des valeurs plus faibles de courant
peuvent être prescrites, il doit alors être fait usage de CPI spécialement prévus à cet effet.
b) La nature du courant de mesure :
En ce qui concerne la nature du courant, les CPI les plus couramment utilisés sont :
- ceux qui appliquent une tension continue à l'installation ;
- ceux qui appliquent une tension alternative à l'installation.
Question :
1. En fonction de quoi on choisit le courant admissible (la valeur max 30mA)
2. quand est ce que on utilise les CPI qui appliquent une tension continue ou alternative ?
Dans le guide Schneider pour choisir un CPI ils ont dévisé le réseaux on deux types petits réseaux et réseaux de taille moyenne à grande
1. comment on fait la différence entre les peitits réseaux et les réseaux de taille moyenne à grande est ce que en fonction des longueur des câbles ?
2.Pour les petits réseaux il y a machine et moteur hors tension tandis que pour réseaux de taille moyenne à grande il n'y a pas machine et moteur pourquoi ?
3. grande réseaux avec com quel est la signification de "com"
Cordialement.