Remplacement vieux télérupteur
Remplacement vieux télérupteur
Bonjour,
Je dois changer ce telerupteur qui contrôle 2 points lumineux via 3 poussoirs.
Malgré mes recherches, j'avoue être un peu perdu sur le type de branchement actuel et surtout le modèle avec lequel je peux le remplacer...
Auriez vous des conseils à me donner ?
Merci d'avance !
Je dois changer ce telerupteur qui contrôle 2 points lumineux via 3 poussoirs.
Malgré mes recherches, j'avoue être un peu perdu sur le type de branchement actuel et surtout le modèle avec lequel je peux le remplacer...
Auriez vous des conseils à me donner ?
Merci d'avance !
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7029
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Remplacement de
hello
montage avec neutre au poussoir
le marron est la phase
les orange sont les retours poussoirs
le blanc est le retour lampes
@+
montage avec neutre au poussoir
le marron est la phase
les orange sont les retours poussoirs
le blanc est le retour lampes
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7029
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Remplacement vieux télérupteur
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Remplacement vieux télérupteur
Merci infiniment !
Comment cabler sur le modèle Legrand ? Je dois refaire un pont avec la phase ?
Comment cabler sur le modèle Legrand ? Je dois refaire un pont avec la phase ?
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7029
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Remplacement vieux télérupteur
simple
oui il faut faire un pont
marron en 1 et A1
oranges en A2
blanc en 2
@+
oui il faut faire un pont
marron en 1 et A1
oranges en A2
blanc en 2
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Remplacement vieux télérupteur
Malheureusement il semble que le modèle que vous me conseillez a été remplacé par celui là :
Du coup que deviennent les branchements ?
Du coup que deviennent les branchements ?
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7029
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Remplacement vieux télérupteur
bonjour
ce modèle ne convient pas car il faut avoir la phase aux poussoirs
donc par exemple FINDER 26.01 : https://www.findernet.com/fr/france/pro ... 6?filters=[{%22classId%22:62,%22position%22:0,%22id%22:381},{%22classId%22:61,%22position%22:1,%22id%22:374}]
@+
ce modèle ne convient pas car il faut avoir la phase aux poussoirs
donc par exemple FINDER 26.01 : https://www.findernet.com/fr/france/pro ... 6?filters=[{%22classId%22:62,%22position%22:0,%22id%22:381},{%22classId%22:61,%22position%22:1,%22id%22:374}]
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Remplacement vieux télérupteur
Ça marche parfaitement !
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
Re: Remplacement vieux télérupteur
Bonjour !
Je tombe sur votre post car j'ai le mm problème... Mais je ne comprends pas ce que vous avez fait comme pont...
Merci pour votre aide !
Anne
Je tombe sur votre post car j'ai le mm problème... Mais je ne comprends pas ce que vous avez fait comme pont...
Merci pour votre aide !
Anne