Double interrupteur - extracteur d'air

Posté : ven. 9 nov. 2018 00:15
par keujmat
Bonjour,

J'ai deux interrupteurs dans ma sdb qui allument chacun des luminaires indépendants. Je suis en train d'installer un extracteur d'air pour qu'il s'allume lorsque j'allume la lumière.
Associé l'extracteur d'air a un seul bouton ne me pose pas de problème. Mais je souhaiterai que quelque soit la lumière que j'allume l'extracteur d'air ce mette en marche. Mais après avoir chercher des infos sur internet et essayé d'y réfléchir je vois même pas si c'est possible de le faire.

Je vous remercie d'avance pour tout aide/information.

Re: Double interrupteur - extracteur d'air

Posté : ven. 9 nov. 2018 00:21
par Carminas
Bonsoir

C'est assez simple à faire en mettant des interrupteurs bipolaire.

Image

Sinon il faut utiliser des relais

Re: Double interrupteur - extracteur d'air

Posté : ven. 9 nov. 2018 10:44
par keujmat
Merci beaucoup pour cette réponse et ce jolie schema Carminas !
Néanmoins je sais pas si cela peut s'adapter a mon cas. En effet j'ai oublié de preciser que dans mon cas il y a que un seul interrupteur avec deux boutons comme celui ci: Image
Et je n'ai pas la place de mettre un nouvel interrupteur.

Du coup l'utilisation de relais me semble une bonne idée. Je me doutais qu'il y avait surement une solution avec des relais mais j'arrive pas a visualiser le sytème. Y a t'il Besoin de deux relais ou d'un seul ?