Interrupteur Différentiel 4P 63 A, 30mA - 086 95

Posté : mer. 7 nov. 2018 17:06
par Nicobrico
Bonjour.
Pouvez-vous me dire à quoi me servirait ce type de matériel sur mon installation domestique.
Je suis en train de restaurer et mon tableau 04 + 01 sont quasi terminés, en fin le deuxième pas tout à fait. Pour mon deuxième tableau, je ne comptais mettre qu'une rangée mais je pense être obligé d'en mettre un de deux rangées pour respecter les pas plus de 08 disjoncteurs par rail. Cet inter m'a été donné par mon père qui l'avait installé dans une dépendance qu'il a du détruire. Il n'a quasiment jamais servi.
Question esthétisme, en tant que pro, celà vous choquerait il de voir un tableau 04 rangées en Hager et un tableau 02 rangées en Legrand à côté car j'ai pas mal de disjoncteurs de cette marque. Je vous précise être soumis au consuel.
Merci à tous

Re: Interrupteur Différentiel 4P 63 A, 30mA - 086 95

Posté : mer. 7 nov. 2018 18:09
par RFco
hello

rien n'interdit de mixer les marques du moment que l'on utilise un peigne par marque

C'est 8 protections par différentiel, pas 8 par rangée


@+

Re: Interrupteur Différentiel 4P 63 A, 30mA - 086 95

Posté : mer. 7 nov. 2018 19:14
par Nicobrico
bonsoir ok bien pris.
Par contre sur le matériel cité en titre Pouvez-vous me dire à quoi me servirait sur mon installation?
Merci bien

Re: Interrupteur Différentiel 4P 63 A, 30mA - 086 95

Posté : mer. 7 nov. 2018 19:14
par Nicobrico
bonsoir ok bien pris.
Par contre sur le matériel cité en titre Pouvez-vous me dire à quoi il me servirait sur mon installation?
Merci bien

Re: Interrupteur Différentiel 4P 63 A, 30mA - 086 95

Posté : mer. 7 nov. 2018 19:20
par RFco
c'est un type AC

donc pour tout sauf lave linge et plaques de cuisson


@+

Re: Interrupteur Différentiel 4P 63 A, 30mA - 086 95

Posté : mer. 7 nov. 2018 19:42
par Nicobrico
OK. Je vais faire mon gros lourdeau. Pouvez-vous me dire si je peux placer cet interdif dans un tableau deux rangées qui ne protégera qu'admettons 04 disjoncteurs en première ligne et on va dire quatre autres en seconde ligne, sans autre interdiffétentiel ? Je ne sais pas si je suis clair? :-)
Merci

Re: Interrupteur Différentiel 4P 63 A, 30mA - 086 95

Posté : mer. 7 nov. 2018 20:07
par RFco
oui, mais la liaison entre les deux rangées doit être de 16mm²

Re: Interrupteur Différentiel 4P 63 A, 30mA - 086 95

Posté : mer. 7 nov. 2018 20:31
par Nicobrico
Oui très bien.
Ce là vous dérange t il de rejoindre un autre post sur ce forum gaine et tableau où Carminas tente dėserpėrėment de me faire comprendre la répartition de mes lignes. SI on applique de ne pas dépasser 8 modules il me faudrait un tableau 07 rangées.
Merci

Re: Interrupteur Différentiel 4P 63 A, 30mA - 086 95

Posté : jeu. 8 nov. 2018 14:21
par Nicobrico
Bonjour messieurs. Je ne parviens pas à mettre la photo de mon tétrapolaire donc je mets le lien ci dessous pour le voir. Le mien est identique.

https://www.google.fr/url?sa=i&source=i ... 5673919968

J'ai fait un test de branchement avec les 03 phases et çà fonctionne. Par contre le bouton teste ne marche pas est-ce normal ou est il simplement HS
Je vous remercie.

Pour infos, je comptais mettre ce tétrapolaire dans un tableau deux rangées pour alimenter 08 chauffages en 1 500 watts chacun avec un gestionnaire d’énergie. Je vous remercie
Nicolas

Re: Interrupteur Différentiel 4P 63 A, 30mA - 086 95

Posté : jeu. 8 nov. 2018 16:34
par RFco
hello


le test avec le bouton se fait avec la première phase alimentée et le neutre

si ça ne déclenche pas il est certainement H.S.

@+