Re-hello,
Donc si je pige bien, pas de tension aux bornes du domino du luminaire (2 fils seulement car ancien), quel que soit la position de l'interrupteur ?
Le luminaire est commandé par un seul interrupteur ?
Es tu sûr que l'interrupteur est OK et qu'il ferme bien le circuit ?
Si l'interrupteur est HS cela peut expliquer l'absence de tension aux bornes du domino du luminaire.
Après ça se complique un peu pour savoir quel fil serait coupé/débranché.
Brancher une rallonge à partir d'une prise OK, repèrer phase/neutre en bout de rallonge, fermer l'interrupteur et faire des tests croisés entre les bornes du domino (B1 et B2) et les 2 trous de la prise de la rallonge.
Ne pas se fier à la couleur des fils d'arrivée au luminaire, surtout dans une ancienne installation !
Si tension (Phase rallonge <-> B1) = 230V, B1 est un neutre correctement connecté
Si tension (Phase rallonge <-> B1) = 0V, B1 est une phase correctement connectée, ou une phase déconnectée ou un neutre déconnecté
Si tension (Neutre rallonge <-> B1) = 230V, B1 est une phase correctement connectée
... etc ...
en faisant des mesures avec Phase et Neutre connus de la rallonge tu dois pouvoir en tirer des conclusions.
Par exemple, si tu arrives bien à mesurer du 230V entre un des fils du domino et le neutre de la rallonge, cela signifie que la phase est bien présente au domino mais le problème vient du neutre du luminaire (coupure quelque part).
Si tu ne détectes aucune tension entre un des fils du domino et le neutre de la rallonge, c'est le fil de phase qui est coupé quelque part.
Après, pour trouver où le circuit est coupé, c'est une autre histoire !
En supposant un problène de contact dans un raccordement, il faut repérer la boîte de dérivation, très souvent encastrée, en cherchant où ça sonne creux dans les murs et accéder à cette boîte.
Bien sûr, la tapisserie ou la peinture vont souffrir à l'ouverture de la boîte encastrée !
Bon courage !
@+
Zebulon.