PB Branchement contacteur HP/HC dans immeuble

Posté : sam. 20 oct. 2018 11:11
par baloo43200
Bonjour,

actuellement j'habite dans un appartement situé dans une immeuble des années 80.
Je souhaiterais installer un contacteur HP/HP.
J'ai ouvert mon tableau électrique dans l'appartement (compteur dans les parties communes). Dans celui ci se trouvait 2 fils en attente.
Aprés recherches, ces 2 fils viennent dans une boite de dérivation (à coté des compteurs) dans les parties communes. Je les ai testé. Pas de courant en HP mais courant en HC.
Je me suis dis chouette je peux brancher mon contacteur dessus.
J'ai donc réalisé le branchement suivant :
Image
https://www.casimages.com/i/181020112251963744.jpg.html

Au moment de remettre le courant tout à sauter, dans l'appartement mais aussi dans les communs !!!!

Je pense donc que j'ai fait une erreur.

Pouvez vous m'aider SVP ? je ne voudrais pas tout refaire sauter...

Re: PB Branchement contacteur HP/HC dans immeuble

Posté : sam. 20 oct. 2018 14:28
par Carminas
Il y a un mélange entre vos installation privative et l'installation commune.
Indépendant de votre problème, le montage est dangereux.
Vous avez des fils en 230V dans votre tableau, qui restent sous tension, même lorsque vous coupez le disjonteur EDF

Il devrait y avoir un relais de découplage au niveau des parties communes pour séparer le circuit commun du circuit privatif.

Vous avez souscrit un abonnement heures creuses ?
Si oui, voir avec EDF pour qu'ils vous délivrent un contact heures creuses libre de potentiel.
Si non, j'ai du mal à voir l'intérêt du montage.