liaison équipotentielle

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
DENKIKOJI
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : mer. 14 mars 2018 12:42
Contact :

liaison équipotentielle

Message par DENKIKOJI »

Bonjour,
au sujet de la liaison équipotentielle principale, est il possible de mettre le réseau d'eau à la terre "directement", c'est à dire relier le tuyau d'arrivée en cuivre à la barrette de coupure "terre" au sol(distance 50cm) sans passer par le répartiteur "terre" du tableau électrique (distance 300 cm) ?
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3511
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: liaison équipotentielle

Message par Carminas »

Bonjour

Non vous ne pouvez pas repartir de la barette de coupure où il ne doit y avoir qu'un fil par connexion.

Ceci dit rien ne vous empêche de faire une borne principale de terre ailleurs que dans le tableau, en mettant un bornier de terre à un endroit qui vous convient.
Carminas
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités