délesteur pour congélateur ?

Posté : mer. 22 août 2018 22:39
par pepsi
Bonsoir,
:oops: J'ai une connaissance qui possède un petit chalet avec un abonnement EDF de 15 A ,il a un four électrique et aimerai installer

un congélateur mais au démarrage peut être que le disjoncteur ne tiendra pas avec l'utilisation du four,est ce que l'utilisation

d'un délesteur qui couperai le congélateur pendant la cuisson pourrai remédier à ce problème ?

Merci pour vos éventuelles réponses

Re: délesteur pour congélateur ?

Posté : mer. 22 août 2018 22:46
par Carminas
Bonsoir

Cela ne consomme rien ou pas grand chose un congélateur
Pourquoi faire cela ?

15A c'est 3500W
Cela devrait suffire pour le courant d'appel du compresseur, lorsque le four est en route.

De toute façon, avant d'envisager une quelconque modification de l'installation pour y mettre un délesteur, il faut déjà voir à l'usage ce que cela donne en l'état.

Re: délesteur pour congélateur ?

Posté : mer. 22 août 2018 23:07
par pepsi
Bonsoir Carminas,

Donc il peut acheter un congélateur et voir si il disjoncte et dans ce cas il pourrai installer un délesteur , pour les autres

appareils ,c'est un frigo et l'éclairage.

je l'informerai donc de votre réponse.

:-) Merci à vous Bonne Soirée

Re: délesteur pour congélateur ?

Posté : mer. 22 août 2018 23:49
par RFco
hello


je connais pas mal de logements avec un tel abonnement, et pas de délesteur chez eux


@+

Re: délesteur pour congélateur ?

Posté : jeu. 23 août 2018 00:17
par Carminas
et si au final c'était insuffisant, il faudrait mieux passer à 30A.
Cela reviendrait moins cher même sur plusieurs années que d'investir dans un délesteur

Re: délesteur pour congélateur ?

Posté : ven. 24 août 2018 06:33
par parental25
salut
2 bonnes raisons de ne pas délester un congélateur pour un four:
1-risque de redémarrage rapide avec compresseur sous pression et mise en sécurité (clixon)
2-si régulation électronique les cartes n'aime pas ça mais alors pas du tout, les coupures et remise sous tension

un four ne peut pas prendre sa puissance totale, il y a toujours une résistance qui n'est pas en service.

Re: délesteur pour congélateur ?

Posté : dim. 26 août 2018 22:39
par pepsi
Bonsoir,
Ce week-end j'ai rencontrer le propriétaire du petit chalet et je lui ai donné les infos données par Carminas ,RFco et parental25

et il vous remercie de vos conseils , :-o je l'ai informé des tarifs d'un délesteur de marque vu sur le Net et la en cas de problème

de puissance il fera donc la demande pour passer en abonnement en 30 A .


Merci et Bonne Soirée

Re: délesteur pour congélateur ?

Posté : lun. 27 août 2018 00:32
par RFco
hello


cool, merci de retour

@+