Remplacer condensateur pompe piscine

Posté : dim. 19 août 2018 12:10
par Almobator
Bonjour,
Je dois remplacer le condo de la pompe de la piscine qui ne démarre que manuellement
Le probleme c est qu'un condensateur avec ces caractéristiques est introuvable !
C'est un 12uF en 480v le site condensateurs.net m a conseillė un qui fai maxi 450v en 12.5uF
Est ce que c est valable ?
Merci pour votre aide

Re: Remplacer condensateur pompe piscine

Posté : dim. 19 août 2018 12:13
par Almobator
J ai oublié de vous mettre les images
Comment dois je faire ?
Merci

Re: Remplacer condensateur pompe piscine

Posté : dim. 19 août 2018 15:23
par Labobine
Bonjour,
Vous pouvez sans aucune crainte remplacer votre 12µf 480v par un 12,5µf 450v

Re: Remplacer condensateur pompe piscine

Posté : dim. 19 août 2018 18:53
par Almobator
Merci la bobine
Est ce qu il faut desarmorcer le condo si oui comment ?

Re: Remplacer condensateur pompe piscine

Posté : dim. 19 août 2018 18:59
par Labobine
re,
Que voulez vous dire : le décharger ? avec un tournevis isolé vous court circuitez les 2 fils. Pour rebrancher le condensateur neuf il n'y a auucun sens pour les fils.