Raccordement d'une perceuse triphasé en mono

Posté : sam. 16 juin 2018 16:39
par Christian1313
Bonjour,

J'ai récupéré une perceuse à colonne en 380V et je souhaiterai la branchée en 220V mono.
J'ai fais les raccordements comme précédemment "tank à bande" avec 165 micros, mais le moteur chauffe, jai le doute sur le calcul des condos.
Voici la plaque moteur.
Image

Re: Raccordement d'une perceuse triphasé en mono

Posté : sam. 16 juin 2018 17:57
par Labobine
Bonjour,
Cela chauffe, l n'y a rien d'étonnant quand il ne faut que 45µf. Je me demande bien comment vous avez pu calculer 165

Re: Raccordement d'une perceuse triphasé en mono

Posté : mer. 20 juin 2018 22:34
par Christian1313
Bonjour,

Merci de votre retour.
J'ai mal interprété le tableau ...

Re: Raccordement d'une perceuse triphasé en mono

Posté : mer. 20 juin 2018 22:42
par Christian1313
Confondu 3.3 Amp, par 3.3 Kw ...
Grave !

Merci.