Transformateur sous groupe electrogène
Transformateur sous groupe electrogène
Bonjour à tous,
J ai une installation a effectuer qui implique d installer un transformateur de 500 kVA en sortie d un groupe electrogène de 800kVA.
J aimerai savoir si cette configuration est possible et n affecterait pas le fonctionnement du groupe à cause du courant de declenchement du groupe et peut etre un autre problème.
Merci d avance de votre retour
J ai une installation a effectuer qui implique d installer un transformateur de 500 kVA en sortie d un groupe electrogène de 800kVA.
J aimerai savoir si cette configuration est possible et n affecterait pas le fonctionnement du groupe à cause du courant de declenchement du groupe et peut etre un autre problème.
Merci d avance de votre retour
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Transformateur sous groupe electrogène
bonjour,
Il serait important de préciser :
-si le groupe alimente d'autres circuits en plus du transfo
-si le transfo est abaisseur ou élévateur (et son usage...)
-comment le transfo est-il raccordé au groupe, et à quel moment est-il mis sous tension
Le problèmes est effectivement la magnétisation du transfo qui entraîne un courant pouvnant aller de 12 à 20 In, bien supérieur à ce que peut fournir l'alternateur.
cordialement
Il serait important de préciser :
-si le groupe alimente d'autres circuits en plus du transfo
-si le transfo est abaisseur ou élévateur (et son usage...)
-comment le transfo est-il raccordé au groupe, et à quel moment est-il mis sous tension
Le problèmes est effectivement la magnétisation du transfo qui entraîne un courant pouvnant aller de 12 à 20 In, bien supérieur à ce que peut fournir l'alternateur.
cordialement
Re: Transformateur sous groupe electrogène
Bonjour et merci de votre retour.
- le transfo est un transfo d isolement
- le groupe doit etre connecté directement au transfo. Aucun autre circuit additionnel
-le transfo est alimenté par le groupe apres coupure du reseau
- le transfo d isolement doit prendre en charge toute l.installation
- Au fait je veux reellement savoir si je dois placer mon transfo d isolement avant ou apres l inverseur et si il est placé après l inverseur quel peut etre le probleme au niveau du groupe
Merci d avance
- le transfo est un transfo d isolement
- le groupe doit etre connecté directement au transfo. Aucun autre circuit additionnel
-le transfo est alimenté par le groupe apres coupure du reseau
- le transfo d isolement doit prendre en charge toute l.installation
- Au fait je veux reellement savoir si je dois placer mon transfo d isolement avant ou apres l inverseur et si il est placé après l inverseur quel peut etre le probleme au niveau du groupe
Merci d avance
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Transformateur sous groupe electrogène
Bonjour,
Dans ce cas, il est préférable d'adopter le montage"bloc", c'est à dire de relier directement l'alternateur au transfo sans coupure ni protection intermédiaire. Vous mettrez une protection commune aux deux (réglée bien entendu à l'In transfo).
-si vous le pouvez, prévoyez l'excitation de l'alternateur à l'arrêt ou à la plus basse vitesse possible. La magnétisation se fera en douceur, à tension/fréquence variable.
-sinon, assurez-vous que le bobinage primaire (côté groupe) soit celui dont la bobine est éloignée du noyau*, ce qui réduit notablement le courant d'enclenchement.
Si le transfo est placé après l'inverseur:
-vous "isolez" aussi la source normale
-vous risquez le déclenchement de la protection lors du passage en "secours" ou la "mise à genoux" de l'excitation alternateur se traduisant par une tension nulle.
Cela dit, je ne comprends pas bien pourquoi vous avez besoin d'un tr d'isolement dans cette configuration: un groupe est nativement "isolé" et vous pouvez choisir en toute liberté le SLT qui vous convient. Mais il y a peut-être quelque chose qui m'échappe....
Cordialement
*renseignement à demander au constructeur si TR BT/BT. Pour un transfo HTA/BT, sauf indication contraire sur la plaque, la HT est toujours à l'extérieur.
Dans ce cas, il est préférable d'adopter le montage"bloc", c'est à dire de relier directement l'alternateur au transfo sans coupure ni protection intermédiaire. Vous mettrez une protection commune aux deux (réglée bien entendu à l'In transfo).
-si vous le pouvez, prévoyez l'excitation de l'alternateur à l'arrêt ou à la plus basse vitesse possible. La magnétisation se fera en douceur, à tension/fréquence variable.
-sinon, assurez-vous que le bobinage primaire (côté groupe) soit celui dont la bobine est éloignée du noyau*, ce qui réduit notablement le courant d'enclenchement.
Si le transfo est placé après l'inverseur:
-vous "isolez" aussi la source normale
-vous risquez le déclenchement de la protection lors du passage en "secours" ou la "mise à genoux" de l'excitation alternateur se traduisant par une tension nulle.
Cela dit, je ne comprends pas bien pourquoi vous avez besoin d'un tr d'isolement dans cette configuration: un groupe est nativement "isolé" et vous pouvez choisir en toute liberté le SLT qui vous convient. Mais il y a peut-être quelque chose qui m'échappe....
Cordialement
*renseignement à demander au constructeur si TR BT/BT. Pour un transfo HTA/BT, sauf indication contraire sur la plaque, la HT est toujours à l'extérieur.
Re: Transformateur sous groupe electrogène
Encore merci.
Pour vous donc quelle est la meilleure configuration?
Installer le transfo avant ou après l inverseur?
Très cordialement
Pour vous donc quelle est la meilleure configuration?
Installer le transfo avant ou après l inverseur?
Très cordialement
Re: Transformateur sous groupe electrogène
Je veux dire placer le transfo avant l inverseur coté reseau ou apres l inverseur?
Merci
Merci
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Transformateur sous groupe electrogène
Bonsoir,
S'il est possible de placer le transfo avant l'inverseur côté réseau, c'est évidemment beaucoup plus simple.
Le problème, c'est un changement de SLT? Le filtrage d'harmoniques?
Cordialement
S'il est possible de placer le transfo avant l'inverseur côté réseau, c'est évidemment beaucoup plus simple.
Le problème, c'est un changement de SLT? Le filtrage d'harmoniques?
Cordialement
Qui est en ligne