Specification nfc15-100 pour salon de toilettage ?

Posté : lun. 9 avr. 2018 22:52
par maxtofurious
Bonjour,

Pouvez-vous me préciser si d'autres normes ou spécifications s'appliquent pour un commerce de type salon de toilettage ou salon de coiffure mise à part la NFC15-100 ?

Merci d'avance

Max

Re: Specification nfc15-100 pour salon de toilettage ?

Posté : mer. 11 avr. 2018 21:55
par maxtofurious
Personne...?

Re: Specification nfc15-100 pour salon de toilettage ?

Posté : jeu. 12 avr. 2018 10:34
par Didier62
salut,

la C 15 100 s'applique pour la partie BT en électricité , ensuite il y a tous les guides de sécurité pour l'alarme incendie, éclairage de sécurité etc....

cdlt.

Re: Specification nfc15-100 pour salon de toilettage ?

Posté : jeu. 16 août 2018 22:13
par maxtofurious
Merci, par hasard ... aurais-tu un lien vers de la documentation?

Re: Specification nfc15-100 pour salon de toilettage ?

Posté : sam. 18 août 2018 08:42
par parental25
salut
je n'ai pas de lien pour cette doc
pour un ERP si petit ne recevant pas plus de 10 personnes, pas grand chose de plus que la C15100
il est demandé un avertisseur d'alarme incendie qui peut être un simple sifflet, un artisan mettra un bris de glace avec sirène incorporé et un BAES (bloc autonome d’éclairage de secours) au dessus de la porte de sortie

Re: Specification nfc15-100 pour salon de toilettage ?

Posté : dim. 19 août 2018 14:34
par Candela
Bonjour,
Pour la doc, voir ICI.
Pour 23€ vous pouvez télécharger le mémento Promotelec "Etablissements recevant du public".

En résumé, pour un établissement recevant (public) moins de 19 personnes, seules les dispositions suivantes sont applicables:
-PE 4 § 2 et 3
-PE 24 §1
-PE 26 §1
-PE 27
Cette disposition concerne:
-les ERP 5è Cat sans locaux de sommeil
-les locaux professionnels recevant du public situés dans les bâtiments d'habitation ou les immeubles de bureaux.

Cordialement

Re: Specification nfc15-100 pour salon de toilettage ?

Posté : mar. 4 sept. 2018 23:58
par maxtofurious
Après de nombreuses lectures, je suis arrivé à la conclusion qu’un BAES indiquant la seule sortie et suffisante... pas besoin de coupure d’urgence, celle ci peut être le disjoncteur de branchement dans les petits bâtiments et de plus, j’ajouterai un disjoncteur bipolaire de coupure générale dans le tableau bien visible. Est ce que de ce fait je dois mettre une porte transparente ou pas de porte du tout...