Mise à la terre des racks industriels

Posté : mar. 13 mars 2018 11:29
par RAZZOUKI
Bonjour,
J' ai une petite question concernant la mise à la terre des racks de support industriels servant à supporter des pipelines sur une assez longue distance; je voudrais déterminer le nombre de points de mise à la terre ?
Merci

Re: Mise à la terre des racks industriels

Posté : jeu. 15 mars 2018 16:18
par RAZZOUKI
Bonjout tout le monde,
Pour les interessés, j'ai trouvé une réponse dans un guide d'installation mais pas dans n'importe quelle norme j'ai pu mettre ma main dessus, mais la réponse que j'ai trouvé et je crois que c'est dans l'art du metier c'est qu'on fait une mise à la terre entre deux descentes de support des racks soit une moynne d'une prise de terre chaque 6 mètres.
Cordialement