Tableau de coordination démarrage moteur

Les intensités de CC, le pouvoir de coupure, les protections…
Répondre
Avatar du membre
Emine
Assidu
Assidu
Messages : 301
Enregistré le : lun. 27 juil. 2015 10:47
Contact :

Tableau de coordination démarrage moteur

Message par Emine »

Bonjour

j'ai quelques questions sur les tableau de coordination départ moteur

1.Comment à partir de ce tableau je peux choisir la classe de declenchement d'un relais thermique. (avec l'utilisation de Id et le temps de démarrage)

Image

2.Dans les tableau de coordination il y a une colonne Irth pour les déclencheur et les relais thermique où s'écrit un rapport par exemple (12/25 , 0.63/1) ça signifié quoi ce rapport ?

Image

Image

3.Dans la meme colonne Irth pour les relais thermique il y a sur un TC (le pense que TC=Transformateur de courant) pourquoi on place les Relais avec des TC ? et il y a aussi sur TI ça veut dire quoi TI ?

Cordialement.

Image

Image
Avatar du membre
Ulairi
De passage
De passage
Messages : 35
Enregistré le : lun. 30 déc. 2013 21:51
Contact :

Re: Tableau de coordination démarrage moteur

Message par Ulairi »

Bonjour,
1.Comment à partir de ce tableau je peux choisir la classe de déclenchement d'un relais thermique. (avec l'utilisation de Id et le temps de démarrage)
Eh bien là, le choix de la classe va dépendre du type de charge entrainé par le moteur, et de son moment d'inertie, le plus le moment d'inertie d'une charge est élevé, plus il est "difficile" d'accélérer ou de décélérer son mouvement de rotation.

Autrement dit, si la charge a un fort moment d'inertie, le temps de démarrage sera long et il faudra une classe élevée de RT
2.Dans les tableau de coordination il y a une colonne Irth pour les déclencheur et les relais thermique où s'écrit un rapport par exemple (12/25 , 0.63/1) ça signifié quoi ce rapport ?
Ce n'est pas un rapport, c'est la plage de réglage du thermique ou du long retard du déclencheur du disjoncteur : 12/25 = plage de réglage de 12 à 25 A
3.Dans la meme colonne Irth pour les relais thermique il y a sur un TC (le pense que TC=Transformateur de courant) pourquoi on place les Relais avec des TC ? et il y a aussi sur TI ça veut dire quoi TI ?
TI et TC, c'est la même chose (TI = transformateur d'intensité)
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Tableau de coordination démarrage moteur

Message par Candela »

Bonjour,
Emine a écrit : lun. 19 févr. 2018 12:04 Bpourquoi on place les Relais avec des TC ?
Pour ne pas faire passer une intensité importante dans un relais thermique, ce qui générerait d'importants échauffements.
En plus, dans ces calibres, il est plus simple et plus économique de stocker ou de remplacer des TC que des relais.

Cordialement
Avatar du membre
Emine
Assidu
Assidu
Messages : 301
Enregistré le : lun. 27 juil. 2015 10:47
Contact :

Re: Tableau de coordination démarrage moteur

Message par Emine »

Bonjour

Merci Ulairi e Candela

pourquoi il n' y a pas des tableaux de coordination pour les autres types de démarrage ( il y a seulement pour le démarrage direct , inverseur de

sens et étoile triangle) ?
Candela a écrit :
Pour ne pas faire passer une intensité importante dans un relais thermique, ce qui générerait d'importants échauffements.En plus, dans ces calibres, il est plus simple et plus économique de stocker ou de remplacer des TC que des relais.
Dans ce cas là comment on va régler le relais thermiques ?

Cordialement.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Tableau de coordination démarrage moteur

Message par Candela »

Bonsoir,
Emine a écrit : ven. 23 févr. 2018 23:39
pourquoi il n' y a pas des tableaux de coordination pour les autres types de démarrage ( il y a seulement pour le démarrage direct , inverseur de sens et étoile triangle) ?
-Parce que ce sont les plus courants, et ceux pour lesquels des ensembles préassemblés sont commercialisés.
-parce que les autres modes de démarrage réduisent plus efficacement le courant de démarrage, et donc sont moins problématiques pour la coordination avec les protection.
Nb: il faut remarquer au passage que réduire le courant absorbé n'a pas que des avantages, puisque le couple est également réduit, ce qui peut être problématique pour les machines démarrant en charge ou avec une forte inertie.
Emine a écrit : ven. 23 févr. 2018 23:39 Dans ce cas là comment on va régler le relais thermiques ?
Il suffit de diviser l'intensité primaire par le rapport de transformation pour obtenir le réglage du relais.
EX: TC 800/5 Réglage primaire à 640A => secondaire à 640/160 soit 4 A

Cordialement
Avatar du membre
Emine
Assidu
Assidu
Messages : 301
Enregistré le : lun. 27 juil. 2015 10:47
Contact :

Re: Tableau de coordination démarrage moteur

Message par Emine »

Bonjour

Merci Candela

Cordialement
Répondre

Retourner vers « Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 3 invités