Page 1 sur 1

Comment justifier le conducteur mise a la terre 28 mm²

Posté : sam. 20 janv. 2018 11:50
par ryadeln
Bonjour,
je suis ingénieur Courant Fort et Faible je cherche une Formule détaillées pour faire une note de calcul qui justifie la section du conducteur mise a la terre 28mm²
Cordialement
Merci d'avance

Ryad HASSANI

Re: Comment justifier le conducteur mise a la terre 28 mm²

Posté : sam. 20 janv. 2018 18:21
par caydon
Bonjour,
Les 28 sortent de quel chapeau?

Re: Comment justifier le conducteur mise a la terre 28 mm²

Posté : dim. 21 janv. 2018 11:22
par ryadeln
d'apres La norme NFC 15 100

Re: Comment justifier le conducteur mise a la terre 28 mm²

Posté : dim. 21 janv. 2018 12:05
par RFco
ryadeln a écrit : ↑dim. 21 janv. 2018 11:22 d'apres La norme NFC 15 100


tout d'abord Bonjour


merci de citer l'article de la norme parlant de ce 28 mm²



@+

Re: Comment justifier le conducteur mise a la terre 28 mm²

Posté : dim. 21 janv. 2018 23:43
par ryadeln
Bonsoir,

S=√I²t/K

S= section du conducteur de protection
I= courant de défaut maximal pouvant circuler dans le conducteur
t= temps de coupure du dispositif de protection
k= constante selon l'âme du conducteur

Re: Comment justifier le conducteur mise a la terre 28 mm²

Posté : lun. 7 mai 2018 12:03
par walid hamdouche
bonjour
j'ai une question concernant la section de câble de terre d'un paratonnerre
est-ce que il y a une formule pour calculer cette section ??
et merci