Machine a pneu et inverseur sens de rotation

Posté : mer. 27 déc. 2017 17:17
par landry1
Bonjour a tous
comme beaucoup de personnes j essai de faire des economies
j ai acheter il y a plusieurs annees un demonte pneu triphasé. Je dois trouver une solution pour le passage en 220v pour la machine car je n aurai bientot plus le 380 a la maison.
J ai donc acheter un moteur monophasé avec la meme puissance que le moteur de la machine.
c est la que sa ce complique pour loi et que je vous solicite.
j ai lu sur le forum que l inversseur de sens de rotation triphase de la machine ne peut serivir sur un moteur en 220v.
j aurai aimer m en assurer voici quelques photos
merci pour celle et ceux qui prendront le temps de repondre


alimentation actuelle en tri phases en 11 7 et 3

http://hpics.li/3219712

http://hpics.li/931c75b Retour moteur en 12 8 et 2
identification inversseur

http://hpics.li/89d43c4
http://hpics.li/e2daf0e

Re: machine a pneu et inversseur de rotation

Posté : mer. 27 déc. 2017 18:19
par Labobine
Bonjour,
C'est faisable mais ce n'est pas ausi simple que vous le pensez.
Il faut d'abord identifier le type d'inversion du moteur (3 fils ou 4 fils) avec le schéma fourni si le moteur est neuf.
Il faut ensuite identifier les bornes qui inversent sur le commuttateur :
https://sites.google.com/site/rebobinag ... nuel-cames
il faut ensuite adapter le cablage de la machine suivant le moteur et le commutateur :
https://sites.google.com/site/rebobinag ... -permanent
Donc première des choses faites nous voir le schéma de branchement de votre moteur monophasé.

Re: Machine a pneu et inverseur sens de rotation

Posté : mer. 27 déc. 2017 19:19
par landry1
Merci de me repondre rapidement, il sagit d un moteur neuf que je devrai bientot recevoir il sera a double condensateur, je vous envoi une photo quand je le recoit
:-D

bonne soiree

Re: Machine a pneu et inverseur sens de rotation

Posté : jeu. 28 déc. 2017 12:19
par Jm25
Bonjour ,

J'ai fait ça sur une Corghi, aucun problème car le contacteur était le même pour les versions mono ou tri .

Quelle est la marque de votre machine?

Il y a la doc de la Corghi A2020 sur le net avec les schémas de branchement, pour le contacteur , en fonction du moteur, il faudra effectivement voir les shuntes de chaque étage avec un multimetre pour être certain que le montage sera ok.

Perso, j'ai eu des problèmes de moteur neuf, voir mon post 《moteur qui grogne de temps en temps 》

Mettez le lien de la doc du moteur

Re: Machine a pneu et inverseur sens de rotation

Posté : jeu. 28 déc. 2017 14:06
par landry1
Ok je vais aller chercher le moteur a la poste et fais une photo du moulin en ce qui concerne la machine j ai rien trouver sur le net. Il sagit d une corghi a 2010
merci

Re: Machine a pneu et inverseur sens de rotation

Posté : jeu. 28 déc. 2017 14:39
par Jm25
si tu veux, j'ai la doc de la 2010 mais c'est la même que la 2020 au niveau branchement

Re: Machine a pneu et inverseur sens de rotation

Posté : jeu. 28 déc. 2017 16:30
par landry1
http://hpics.li/e4b617f
http://hpics.li/eb6c662
http://hpics.li/867764a
Salut je veux bien la doc stp

bon voila moteur reçu ma une pate de fixation cassée notice en anglais sa va etre chaud a brancher heureusement que vous etes la!! :-D

Re: Machine a pneu et inverseur sens de rotation

Posté : jeu. 28 déc. 2017 20:01
par Labobine
Bonjour,
Vous devrez soit remplacer le cable 4 fils soit ajouter un cable 2 fils qui va du moteur à l'inverseur.
Le moteur doit être branché comme ceci :
Image
Les condensateurs doivent être déjà branchés
Reste ensuite de voir votre inverseur pour le modifier en inverseur mono.

Re: Machine a pneu et inverseur sens de rotation

Posté : jeu. 28 déc. 2017 20:23
par landry1
Jm25 a écrit : ↑jeu. 28 déc. 2017 14:39 si tu veux, j'ai la doc de la 2010 mais c'est la même que la 2020 au niveau branchement
Je veux bien le schema stp

Re: Machine a pneu et inverseur sens de rotation

Posté : ven. 29 déc. 2017 10:20
par Jm25
Je mets un lien tout à l'heure.

Lis mon poste, tu vas vite voir ce que j'ai eu avec ce moteur!

J'espère que ce ne sera pas ton cas.

Perso, je me suis servi du câble d'origine, j'ai pris le fil de terre du câble comme 4eme fil et j'ai ajouter un autre fil de terre en externe fixé sur le câble avec des colliers.