Page 1 sur 1

tableau Electrique

Posté : mar. 19 déc. 2017 23:05
par cheewy29
bonjour , je suis en train de réviser un tableau électrique a la maison et il y a un truc qui me parais très bizarre .... une hôte aspirante + lave vaisselle + 4 prise murales + 6 lumières au dessus du plan de travail sur un disjoncteur divisionnaire de 20A cela me parait plus que limite .. je me trompe non ?
on m'a annoncé que je pouvais brancher un four encastrable sans problème. la ... pense ne plus avoir de doute possible ce n'est pas possible .je risque de faire sauter le disjoncteur a chaque fois non?
pourriez vous me dire comment il fraudais que je me débrouille ? merci d'avance !!

jordan

Re: tableau Electrique

Posté : mer. 20 déc. 2017 00:35
par Carminas
Bonsoir

D'un point de vue de la norme il faut un circuit spécialisé pour le lave-vaisselle et le four encastrable.

Mais en pratique 20A c'est 4600W :
- une hotte cela ne consomme pas grand choses
- un lave-vaisselle ne consomme vraiment que pendant la phase de chauffe de l'eau et encore guère plus de 2500W
- les 4 prises cela dépend ce qu'on branche dessus, mais si c'est un mixer, un grille pain ou une cafetière c'est en général pour de courte durée, même si la conso n'est pas négligeable
- les lumière c'est en général de faible conso

Si bien qu'en usage simultané, il est fort probable que vous n'atteignez jamais 4600W.
Avec le four cela se compliquerait si plusieurs choses fonctionnent ensemble et comme je l'ai dit plus haut, c'est hors norme.