Tension de 1V entre Ph et N

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
silwa
De passage
De passage
Messages : 85
Enregistré le : lun. 20 nov. 2017 09:54
Contact :

Tension de 1V entre Ph et N

Message par silwa »

Bonjour,

Je suis en train d'entreprendre un audit complet de l'électricité de ma maison dans l’optique de la réaliser un tableau au norme car il y a beaucoup de choses très curieuse.
Hier, j'ai trouvé 2 fils isolés (Ph et N) avec un dominos derrière un cache.
Lorsque je prends la tension entre les 2 fils, j'ai une mesure de 1V !
Comment peut on expliquer ce phénomène ?

Merci pour votre aide
Juste un bricoleur curieux avec le soucis du détail et la volonté de bien faire ! [thinking]
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Tension de 1V entre Ph et N

Message par Didier62 »

bonjour,
soit un fil qui n'est pas raccordé (phase ou neutre)
soit une tension induite

cdlt
Avatar du membre
silwa
De passage
De passage
Messages : 85
Enregistré le : lun. 20 nov. 2017 09:54
Contact :

Re: Tension de 1V entre Ph et N

Message par silwa »

Bonjour,

Qu'entendez vous par tension induite ?

Slts
Juste un bricoleur curieux avec le soucis du détail et la volonté de bien faire ! [thinking]
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Tension de 1V entre Ph et N

Message par RFco »

hello


ou alors appareil de mesure mal calibré, de toutes façons, cela ne présente absolument aucun risque (à moins d'avoir deux phases identiques)


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
silwa
De passage
De passage
Messages : 85
Enregistré le : lun. 20 nov. 2017 09:54
Contact :

Re: Tension de 1V entre Ph et N

Message par silwa »

Non l'appareil est bien calibré. Il y a fonction autotest (Testeur numérique MULTIMETRIX VT 17).
Normalement avec cet appareil, quand une phase est alimenté, le testeur à une diode qui clignote.
Là, l’appareil ne s'allume pas.

Dans le mode d'emploi :
■ La LED PH clignote si la pointe de touche noire est raccordée à la phase. La valeur de la tension entre bornes est indiquée sur l'afficheur numérique.
Juste un bricoleur curieux avec le soucis du détail et la volonté de bien faire ! [thinking]
Avatar du membre
flaschgordon
Assidu
Assidu
Messages : 205
Enregistré le : mer. 18 janv. 2017 13:20
Contact :

Re: Tension de 1V entre Ph et N

Message par flaschgordon »

Bonjour à tous, je me méfie toujours d'un câble dont on ne connais pas l'origine, il a beau être hors tension au moment où on le contrôle, il peut être mis sous tension "au détour" d'un interrupteur que l'on actionne.

Perso, si je n'arrive pas à déterminer son origine, je le laisse en place avec ses dominos.
@+
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités