Liaison équipotentielle de plusieurs Pdt

Posté : sam. 20 déc. 2008 19:07
par SC31300
Bonjour,
Je construis dans le neuf, et je suis en train de poser des gaines en attente dans mon aménagement extérieur.
J'ai un branchement long Type 2, et je prévois mes futures extensions (garage, piscine, portail) à partir d'un organe de dérivation sur le câble de liaison DB/tableau (maison) et non du tableau de la maison.
Il y aura donc 3 tableaux en plus du tableau de la maison et chaque tableau à sa prise de terre et ses ID 30mma.
Dois je relier chaque Pdt par une liaison équipotentielle ?
Si oui, de quel type (cablette cuivre, V/J), et quelle section ?

Merci pour vos réponses.

Re: Liaison équipotentielle de plusieurs Pdt

Posté : dim. 21 déc. 2008 01:07
par RFco
Hello,


Il faut en effet interconnecter les terres avec au moins la section d'alimentation des tableaux secondaires...


@+

Re: Liaison équipotentielle de plusieurs Pdt

Posté : dim. 21 déc. 2008 16:30
par SC31300
Bonjour,
Ok pour l'interconnexion des terres.
Dois je les interconnecter par un V/J distinct du câble d'alimentation, ou puis je utiliser un 3G ?
merci.

Re: Liaison équipotentielle de plusieurs Pdt

Posté : lun. 22 déc. 2008 00:22
par RFco
SC31300 a écrit :Bonjour,
Ok pour l'interconnexion des terres.
Dois je les interconnecter par un V/J distinct du câble d'alimentation, ou puis je utiliser un 3G ?
merci.
un 3G est bien le plus indiqué et dispense d'une prise de terre locale (pas des liaisons équipotentielles necessaires)


@+

Re: Liaison équipotentielle de plusieurs Pdt

Posté : lun. 22 déc. 2008 00:37
par SC31300
Bonsoir,
Si j'ai bien compris,
je ne réalise qu'une seule prise de terre au niveau de la maison, pas de prises de terres pour les tableaux annexes.
Et j'interconnecte les borniers de mes tableaux annexes avec le bornier du ma prise de terre unique, en câble 3G ??
merci.

Re: Liaison équipotentielle de plusieurs Pdt

Posté : lun. 22 déc. 2008 07:24
par RFco
salut,


Oui, c'est ca, mais rien n'empeche de faire en plus une terre locale, surtout si les tableaux sont loins les uns des autres.

@+