Page 1 sur 1

courant de court circuit

Posté : jeu. 18 déc. 2008 17:51
par ferragut
Salut pas de réponse a mon message peux être mal expliqué.Je vais faire plus simple ,qui peux m'expliquer qu'est ce que le courant de court circuit et comment le mesurer.Merci

Re: courant de court circuit

Posté : jeu. 18 déc. 2008 19:40
par artelec24
google est ton amis
http://dictionnaire.sensagent.com/Coura ... uit/fr-fr/

j'ai eu la flemme de lire, pour la peine tu nous feras un résumé :lol:

Re: courant de court circuit

Posté : jeu. 18 déc. 2008 23:22
par Candela
ferragut a écrit :Salut pas de réponse a mon message peux être mal expliqué.Je vais faire plus simple ,qui peux m'expliquer qu'est ce que le courant de court circuit et comment le mesurer.Merci
Bonjour,
Je vais répondre avec un autre éclairage (ça ne veut pas dire que celui de Wiki n'est pas bon!).
Le courant de court-circuit en un point est celui que provoquerait un défaut "Boulonné" à cet endroit. On a des valeurs différentes selon qu'il est triphasé, biphasé ou phase-neutre.
Sauf en labo, on n'essaye généralement pas de le mesurer, car c'est un essai souvent destructif et dangereux. Dans les stations d'essais, on teste par exemple les disjoncteurs dans un local blindé. On peut regarder à travers une vitre insérée dans une "meurtrière"; elle fait bien 10 cm d'épaisseur et est fortement teintée pour protéger les yeux contre les UV.
Pour l'avoir vu plusieurs fois, un Cc 30kA sonne comme un coup de canon, et il y a souvent des projections...
Pour calculer l'Icc, on utilise le guide UTE C15-105 ou un logiciel agréé, genre Caneco.

Re: courant de court circuit

Posté : jeu. 18 déc. 2008 23:49
par pericles
Bonsoir, un exemple d’exercice théorique qui donne une idée approchée du phénomène (notamment les puissances en présence ! !)

Le lien http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... ucteur.pdf

Sinon pour compléter le lien de artelec24 voir la doc ci-après
Cahier technique n° 158 http://sitelec.free.fr/datasheet/ct158.pdf

salutations

Re: courant de court circuit

Posté : ven. 19 déc. 2008 14:55
par katinanh1
Bonsoir
Avant d'essayer de donner une définition du courant de court-circuit, je vais essayer de te définir un court-circuit:
Le court-circuit est le fait de relier deux éléments de potentiels différents par un conducteur électrique.
Concernant la méthode de mesure, je peux te dire qu'elle se fait en laboratoire à cause de ses effets nocifs qui sons:
- POUR L'INSTALLATION:
Effet calorifique très important (risque d'incendie)
Augmentation des forces électrodynamique ( risque de déformation des conduit et même de vibration du batiments)
- POUR LES HABITANTS
les UV

Il est fortement déconseiller de tenter cette éxpérience, mais recommandé de le calculer afin de bien choisir son appareillage électrique.

Si tu veux le mesurer à tout prix, essaye avec les piles de 9V mais fait attention car tu risque de te faire bruler.

Re: courant de court circuit

Posté : ven. 19 déc. 2008 19:21
par ferragut
merci a tous de vos réponse ,bonjour la tonne de calculs....Mais alors comment marche les appareils de mesure court circuit ? (vendu comme mesure de boucle de terre et de court circuit).

Re: courant de court circuit

Posté : sam. 20 déc. 2008 02:52
par pericles
Bonsoir, je pense que vous parlez plutôt des mesures d’isolements et de sécurités électriques

télécharger le fichier : la sécurité électrique - mesures associées chauvin arnoux ( voir folios 45 - 46 pour la mesure de courant de court-circuit)

le lien http://www.geea.org/article.php3?id_article=283

mesure de terre http://sitelec.free.fr/cours/mesure_terre.pdf

mesure d’isolement http://stielec.ac-aix-marseille.fr/cour ... caf_52.pdf

bonne lecture

salutations

Re: courant de court circuit

Posté : sam. 20 déc. 2008 03:12
par pericles
PS : voir les folios 25 - 26 du document "la sécurité électrique mesures associés"

pour la mesure de boucle entre la phase et le conducteur de protection (PE) qui permet de calculer Icc

salutations

Re: courant de court circuit

Posté : sam. 20 déc. 2008 12:28
par ferragut
MERCI A TOUS DE VOS RÉPONSES.