Différence entre Disjoncteur et Interrupteur Différentiel

Posté : jeu. 18 déc. 2008 10:57
par clement3694
Bonjour,

Je ne vois pas bien la différence entre le Disjoncteur Différentiel et l'Interrupteur Différentiel.

Pouvez-vous me préciser quand on doit utiliser l'un ou l'autre .

D'avance, Merci,

Cordialement, et Bonnes Fêtes,

Re: Différence entre Disjoncteur et Interrupteur Différentiel

Posté : jeu. 18 déc. 2008 12:45
par jeje
bonjours,

l'interrupteur différentiel protége contre les défauts d'isolement
le disjoncteur différentiel protége contre les défauts d'isolement, les surcharges et les courts circuits ( fonction magnéto-thermique)

cordialement
bonne fêtes

Re: Différence entre Disjoncteur et Interrupteur Différentiel

Posté : jeu. 18 déc. 2008 20:27
par Carminas
Bonsoir

Pour confirmer et compléter les propos de Jeje

L'interrupteur différentiel remplit 2 fonctions :
- une fonction manuelle de commande pour mettre en ou hors service une partie d'une installation à l'origine de laquelle il est placé.
- une fonction automatique de protection des personnes contre les contacts directs (si 30mA) ou indirect.

Le disjoncteur différentiel remplit les mêmes fonction que l'interrupteur différentiel mais assure en plus une protection des conducteurs contre les surcharges et les courts-circuits.

En pratique, dans les locaux d'habitation, on n'utilise que des interrupteurs différentiels avec en aval de chacun une série de disjoncteurs classiques qui assurent eux la protection contre les surintensités.

On n'utilise pas les disjoncteurs différentiels (très chers), sauf cas particuliers, par exemple circuit congélateur que l'on souhaite utiliser sous un différentiel dédié. Et encore dans ce cas, il est nettement moins onéreux de mettre un interrupteur différentiel suivi d'un disjoncteur classique.


@+

Re: Différence entre Disjoncteur et Interrupteur Différentiel

Posté : ven. 19 déc. 2008 07:29
par clement3694
Merci à tous pour vos répones précises et complètes.