Bonjour,
Ma situation est la suivante,
j'ai mon coffret compteur/disjoncteur MONO en limite de proriété, et mon tableau se situe à 120m dans ma future habitation, mon besoin en puissance est de 12Kva / 60A.
Le dimensionnement, (avec une chute de tension de 2%) donne en MONO 2x70mm² cuivre ou 2x95² Alu.
alors qu' en TRI, ça donne du 4x25² cuivre ou 4x35² alu.
La solution TRI est contraignante, aprés quelques devis pour équiper mon tableau en TRI, la plaque de cuisson, et le BECS, modifier les coffrets C/C et compt/disj en TRI par erdf, et le surcout de l'abonnement TRI(3x30A) 18Kva.
En comparaison avec le prix (en baisse) du cuivre, la solution MONO 2 câbles 1x70²cu et la solution TRI 4x35² alu sont a peu prés identiques en cout.
Puis, sur la solution TRI, la difficulté d'équilibrer les phases et l'évoution de mon installation, mon fait choisir la solution MONO.
Ma question est comment raccorder la phase et le neutre en 70mm² cuivre sur mon DB.
Pouvez vous m'indiquer :
1 - Quels sont le ou les accéssoires pour raccorder 2 câbles U1000RO2V 1x70² sur un disjoncteur de branchement MONO 30-60, et sont ils à la norme C-15100 ?
2 - Pour le neutre, existe t'il du câble 1x70² Bleu ? Le consuel peut il me l' imposer ?
merci à tous.
Re: Rac 70mm² / DB
Posté : mer. 17 déc. 2008 11:11
par GAS
bonjour,
Il faudrait pour cela faire arriver vos câbles au plus près de votre DB dans un coffret de fausse coupure pour pouvoir changer de section et repartir en 2x 16 mm2 par exemple. Naturellement le calibre les fusibles AD placés en amont du DB devra être adapté à ce changement de section.
Le domaine d'intervention du Consuel va concerner l'installation en aval du DB, la partie amont étant de la compétence du distributeur.
Re: Rac 70mm² / DB
Posté : mer. 17 déc. 2008 12:17
par SC31300
Bonjour,
effectivement je pensais installer une grille ETO IP2X dans le socle du coffret S22(qui reçoit le compt/DB), y raccorder un 2x16² issue du DB (dif. 500ma sélectif) et les 2 câbles 1x70² vers le tableau.
Ca m' éviterais d'installer un nouveau coffret.
Mais j'ai le même problême à l'arrivée sous mon tableau pour raccorder sur le Disjoncteur (dif. 500ma non sélectif) protégeant l'installation intérieure, et là est-ce possible d'intaller cette grille dans la GTL ?
Si non, je pense qu'il existe aussi un autre matériel, qui réduit la section du 95² au 25² un "embout réducteur" (vu chez michaud), et je pourrais alors le raccorder sur un fouet EBCP 35/16
Q'en pensez vous ??
Par contre je n'ai pas compris " Naturellement le calibre les fusibles AD placés en amont du DB devra être adapté à ce changement de section. ", Je dois informer erdf de cette installation ?
merci, encore pour vos réponses.
Re: Rac 70mm² / DB
Posté : mer. 17 déc. 2008 13:37
par GAS
re
Je m'excuse j'avais mal interprété votre installation.
Votre comptage et votre DB se trouvant dans un S22 en limite de propriété, ile serait plus aisé effectivement de prévoir une grille de raccordement pour passer du 16mm2 au 70 mm2.
Vous pourriez opérer de la même manière à l'arrivée au niveau de la GTL.
Il faut simplement veiller à ce que le calibre maxi de votre DB protège bien le 16 MM2
SC31300 a écrit :Par contre je n'ai pas compris " Naturellement le calibre les fusibles AD placés en amont du DB devra être adapté à ce changement de section. ", Je dois informer erdf de cette installation ?
J'avais lu trop rapidement votre message et je pensais que vos 70 mm2 se trouvaient avant le DB. De ce fait, la seule protection du changement de section se situait au niveau des fusibles d'accompagnement disjoncteur.
Re: Rac 70mm² / DB
Posté : mer. 17 déc. 2008 19:37
par artelec24
Moi personnellement j'utilise ca, c'est un reducteur qui peut prendre du 95 mm²

Me demander pas le prix, j'en sais rien, mais a mon avis c'est moins onereux que de mettre une grille, puis le gain de temp n'est pas negligeable, un coup de clef pour le serrage jusqu'a rupture de la vis et c'est bon.
Re: Rac 70mm² / DB
Posté : mer. 17 déc. 2008 23:28
par SC31300
Bonsoir,
tout d'abord merci aux réponse de GAS, et de artelec24,....... ça avance !!!
J'ai aussi trouvé ce matériel c'est un "embout réducteur" (vu chez michaud).
L'avez vous raccordé directement sur le DB
ou l'avez vous raccordé sur un fouet EBCP 35/16 en intermédiaire ?
Avez vous fait passer le consuel sur votre intallation, et a t'il remarqué ces raccordements ?
Maintenant pour mes 2 câbles 1x70mm², et pour le neutre, existe t'il un câble 1x70² avec isolant Bleu ?
Le consuel peut il me l' imposer ?
Et ma derniére intérogation, n'ai je pas intéret(-cher) a passer en 2x95² alu(AR2V) ?
merci à tous.
Re: Rac 70mm² / DB
Posté : jeu. 18 déc. 2008 19:24
par artelec24
SC31300 a écrit :
L'avez vous raccordé directement sur le DB
Oui c'est du 25 mm² donc cela se raccorde facilement d'un cote comme de l'autre
SC31300 a écrit :Avez vous fait passer le consuel sur votre intallation, et a t'il remarqué ces raccordements ?
Oui aucun problème de ce coté c'est dans les normes
SC31300 a écrit :Maintenant pour mes 2 câbles 1x70mm², et pour le neutre, existe t'il un câble 1x70² avec isolant Bleu ?
a ma connaissance, non mais je peu me tromper
SC31300 a écrit :Le consuel peut il me l' imposer ?
non ce n'est pas obligatoire, faut juste penser quand l'on effectue le raccordement a bien retrouver le neutre pour le mettre du bon coté
SC31300 a écrit :Et ma derniére intérogation, n'ai je pas intéret(-cher) a passer en 2x95² alu(AR2V) ?
L'alu est moins chers c'est sur, mais ensuite il faut trouver le raccord special cuivre/alu car les deux ce bouffent et ensuite , ce pose une autre question a voir dans ce post la vous comprendrez.
viewtopic.php?f=15&t=517
Re: Rac 70mm² / DB
Posté : ven. 19 déc. 2008 01:15
par SC31300
Merci bien pour tous ces renseignements, ça me rassure pour pouvoir réaliser cette installation.
@+