Page 1 sur 1
Découplage défaut C13 100
Posté : ven. 9 juin 2017 19:17
par Lu_cas13
Bonjour,
Je dois intervenir la semaine prochaine sur une centrale photovoltaïque au sol (récente) qui est decouplé à priori à cause d'un "défaut C13 100".
Le même problème à déjà eu lieu en début de semaine, un autre technicien n'a trouvé aucun défaut et à relancé la centrale.
Deux défaut de se genre en 1 semaine laisse penser qu'il y a réellement un soucci quelque part.
Est ce que vous pourriez m'en dire plus sur les causes probable d'un tel défaut? Et quels tests/vérif à faire?
(Cellules schneider, sepam S48 e23, 2 départs vers des postes de transformations, 1 cellule de protection transfo auxilliaire)
Merci d'avance
Re: Découplage défaut C13 100
Posté : ven. 9 juin 2017 22:00
par djcormick
Bonsoir
Par decouplage vous voulez dire que le DGHT s'ouvre et donc vous n'injecter plus sur le reseau?
Il nous faudrait plus d'info .quel matos? combien de Disj HT ?
De plus defaut C13-100 ne pourrait t'il pas etre un probleme de batteries ou de chargeur batterie du sepam?
Cordialement
Re: Découplage défaut C13 100
Posté : ven. 9 juin 2017 23:16
par Lu_cas13
Bonsoir
Oui là DM2 s'ouvre donc centrale à l'arret.
Un seul disjoncteur HT au poste de livraison.
2 cellules de protection pour 2 "antennes" vers des postes de transformation (2 ou 3 par départ). Dans chaque postes 2 onduleurs d'environ 600kVA + protection transfo + transfo
Je ne pense pas que le problème vienne des batteries ou du chargeur. En général la supervision a des alarmes précise pour ce genre de défaut.
Re: Découplage défaut C13 100
Posté : ven. 9 juin 2017 23:52
par Candela
Bonjour,
Un Sepam doit pouvoir indiquer avec précision quel est le défaut en cause (Ph, homopolaire ou défaut technique).
Il est même muni d'une perturbographie et il indique avec précision toutes les données du défaut.
Un déclenchement sans cause visible, en HTA, a souvent pour cause un mauvais réglage ou un mauvais câblage des circuits de commande. Voir par ex les courants d'enclenchement, ou la non-prise en compte de fuites homopolaires "normales".
Cordialement
Re: Découplage défaut C13 100
Posté : sam. 10 juin 2017 10:44
par Lu_cas13
Merci, est ce qu'il y a une notice d'utilisation des sepam téléchargeable? Je n'en trouve pas (j'ai trouver uniquement pour l'installation)
Re: Découplage défaut C13 100
Posté : sam. 10 juin 2017 14:07
par Candela
Bonjour,
Il y a le
Quick start.
Apparemment, la notice se trouve sur le CD-Rom contenant le logiciel de pré-programmation.
Désolé, je ne suis pas très familier avec les SEPAM, moi, c'était plutôt les MiCom

.
Les objectifs étaient voisins, la réalisation bien bien différente...
Une erreur fréquente sur ce genre de relais consiste à inclure des contacts d'alarmes (par ex le watchdog) dans la chaîne de déclenchement, parce qu'il n'y a personne pour les traiter en temps réel (poste non gardienné ou personnel non compétent) ou plus prosaïquement parce qu'on ne sait pas quoi en faire (ne riez pas, je l'ai souvent rencontré).
Cordialement
PS Si vous ne disposez pas du CD-Rom, la notice des
SEPAM série 40 peut peut-être vous aider pour la recherche des données de déclenchement, bien que le modèle S48 n'y soit pas traité
Re: Découplage défaut C13 100
Posté : sam. 10 juin 2017 18:08
par djcormick
Il conviendrait surement si il n'y a pas de defaut renvoyer sur le sepam de controler la chain ede declemchement de ce disjoncteur (relais bobine contact exterieur...)
Re: Découplage défaut C13 100
Posté : lun. 12 juin 2017 18:49
par Lu_cas13
Merci à tous pour vos réponses. Il y a un défaut homopolaire, on pense que la cause viens d'un transfo (présence d'un peut d'huile entre la tête et le transfo)