Posté : jeu. 30 mars 2017 21:50
par Netbyte
Salut tout le monde,
Une cliente me demande, avant que le couvreur passe, de demonter l'installation électrique des panneaux photovoltaïques (panneaux installés plein nord.....)
Quelle est la procédure ? Je coupe le compteur de revente, le sectionneur ac puis dc, et démonte l'onduleur ? Mais ensuite comment couper la tension dc venant des panneaux ? Il faut démonter les liaisons entre panneaux ? Comment y accéder ?

Merci.

Re: Démontage photovoltaique

Posté : ven. 31 mars 2017 20:14
par Didier62
bonjour ,
je ne connais pas trop la méthode pour démonter des panneaux et quels risque cela représente mais je pense que c'est un travail réservé à des spécialistes.
il y aura un couvreur qui va suivre la dépose ?
@+

Re: Démontage photovoltaique

Posté : ven. 31 mars 2017 23:20
par Netbyte
Bonsoir, oui un couvreur va les démonter. Il veut juste pouvoir travailler en securité

Re: Démontage photovoltaique

Posté : jeu. 6 avr. 2017 08:18
par Antho91140
[politesse]
il vaudrait mieux faire appel a une société de panneau photovoltaïque je pense car ça peut être dangereux

Re: Démontage photovoltaique

Posté : sam. 27 mai 2017 22:14
par Rkluke
Bonjour,
il te faut couper la charge, donc le disjoncteur AC, puis le disjoncteur côté DC, déconnecter l'onduleur.

Une fois tout ca coupé, les panneaux sont raccordés en série et/ou parallèle selon l'installation, et comme ce sont des générateurs de courant que tu ne peux interrompre tant qu'ils sont face à la lumière, tu auras toujours une tension au bout des câbles protégés par des connecteurs MC4.