En amont transfo quand la ligne fait 300 ML ?

Posté : mer. 22 févr. 2017 21:44
par djcormick
Bonsoir a tous!
Je termine la maintenance des postes d'irrigations d'un grand site qui fait de la carotte et du poireaux.
Tout ces postes sont en 20000/410
Je passe tout les soucis d’interverrouillage et surtout le fait de pouvoir réenclencher l'inter irrigation avec des MALT a droite et a gauche !!!!!
Mon interrogation se pose sur un poste isole avec seulement un transfo 250KVA 20000/400V.L'alim de ce transfo se trouve a 300 ML et est assurer par une fluokit M24 IM ????
Je trouve sa bizarre , je sais qu'il y a aucune obligation car le réseaux en sortie PL ne regarde plus ERDF mais quand mème faire péter le disjoncteur général (octofluor) sur une sur-intensite c'est un peu bête.
L’année passer ils ont cramer 3 ou 4 saumon et je pense que c'est peu être du au sur-intensite qu'il peu y avoir car en plus de ca il ya des transfos sur poteaux....

Si quelqu'un peu m’éclairer si la longueur joue sur l’efficacité des fusibles et si oui ou non il y a obligation de protéger .
Merci a vous

Re: En amont transfo quand la ligne fait 300 ML ?

Posté : mar. 28 févr. 2017 13:00
par djcormick
Tu pourrais me donner ton avis Candela ?

Re: En amont transfo quand la ligne fait 300 ML ?

Posté : ven. 3 mars 2017 22:51
par Mercure2
bonjour

la réponse a cette question est bien traité par CANDELA .dans le sujet protection transfo HTA/BT ,
je m'inquiette un peu sur la relation entre fusion fusible et longueur de ligne 300 mL . il faut reprendre
le plan de protection de la distribution , aussi qu'il est le role du disjoncteur dans cette distribution

Cordialement

Re: En amont transfo quand la ligne fait 300 ML ?

Posté : lun. 6 mars 2017 21:48
par djcormick
Bonsoir
Ce qui m'inquiete c'est egalement la longueur car si a l'origine il avait decider de placer une IM c'est que je pense que les fusibles aurait etaient inoperants.
PS : Le disj general (octofluor BLR) assure les surintensiter et les homopolaire par contre je ne connais pas les reglage (effectuer par le labo ERDF) du micom p124.

Merci