Page 1 sur 1

branchement va et vient

Posté : mar. 17 janv. 2017 15:20
par bonrepos
bonjour , je cale sur un branchement d'un va et vient étroit legrand mosaic N° 77002 à témoin lumineux N°68688.j'ai bien câblé avec phase distribuée , problème ( les deux témoin restent en permanence allumé )j’aimerai qu'ils s'allument juste quand la lumière est allumée
Cordialement :shock:

Re: branchement va et vient

Posté : mar. 17 janv. 2017 19:35
par RFco
bonrepos a écrit :bonjour , je cale sur un branchement d'un va et vient étroit legrand mosaic N° 77002 à témoin lumineux N°68688.j'ai bien câblé avec phase distribuée , problème ( les deux témoin restent en permanence allumé )j’aimerai qu'ils s'allument juste quand la lumière est allumée
Cordialement :shock:


hello


étonnant


avoir correctement raccordé avec le bon voyant.


Revoir précisément le branchement avec les bon fils sur les bonnes bornes



@+

Re: branchement va et vient

Posté : mar. 17 janv. 2017 20:47
par Carminas
Bonsoir

Sur du Mosaic, les bornes sont inversées (la phase doit arriver sur la borne 1 et pas la borne 2)
Permutez donc les bornes 1 et 2 dans le schéma que je vous ai donné par ailleurs

Re: branchement va et vient

Posté : mer. 18 janv. 2017 08:36
par bonrepos
Bonjour , en inversant les bornes 1 et 2 c'est tout bon
Merci
cordialement