generatrice triphasé auto excitée pb tension faible
Posté : mer. 16 nov. 2016 19:05
par cedcz
bonjour, j'aurais besoin d aide car j ai mon groupe electrogene DIESEL qui ne delivre plus du 220v mais du 180 v sur 1 phase et du 95v sur les 2 autres. aux bornes de la generatrice j ai mesuré entre:
L1 ET L2 180V
L1 ET R1 280V
L1 ET R2 280V
L2 ET R1 95V
L2 ET R2 95V
OU EST MON PROBLEME?
MERCI
CEDRIC
Re: generatrice triphasé auto excitée pb tension faible
Posté : jeu. 17 nov. 2016 08:53
par Labobine
Bonjour,
Vous donnez trop peu d'éléments : Marque, type, puissance, régulation ???
Re: generatrice triphasé auto excitée pb tension faible
Posté : jeu. 17 nov. 2016 20:54
par cedcz
alors disons que je n ai pas beaucoup d elements en plus. sur la generatrice il n y a pas de plaque. le groupe est un groupe diesel italien je pense. marque MONDIAL LINEA EM DOC model 4500. pour la regulation j en sais rien

merci de votre aide je vous laisse qq photos

LES BORNIERS OU J AI MESURé LES TENSIONS SONT LA OU ON VOIT LES FILS ROUGE VERT ET NOIR
LES FILS VERT BLEU ET BLANC DU MODULE MOULé SONT RELIéS AU STATOR ET LE ROUGE ET BLANC EST CONNECTé A UN BORNIER POLARISé PRES DE L AXE, SUREMENT RELIé A DES CHARBONS PUISQUE IL Y A 2 PISTES EN DESSOUS.
Re: generatrice triphasé auto excitée pb tension faible
Posté : jeu. 1 déc. 2016 12:32
par cedcz
bonjour a tous, j ai donc changé l'AVR et le probleme est le meme

les tensions par phase sont 110v pour 2 phase et 200v pou la 3eme.
une idée pour me dépanner?
je pense que je vais démonter la génératrice pour voir coté diode. qq'un peut me dire a quoi servent ces 2 diodes? merci