Phénomène étrange sur pompe à chaleur
Posté : mer. 9 nov. 2016 22:10
Bonjour à tous
J’ai une petite question technique à vous soumettre car je cherche à comprendre ce qu’il s’est passé avec ma pompe à chaleur.
Je m’explique.
Pour chauffer ma maison, j’utilise une pompe à chaleur eau/eau.
Elle fonctionne donc en parallèle avec une pompe de forage.
Mon installation électrique est en triphasé.
La pompe à chaleur est derrière un disjoncteur de 16A
La pompe de forage est derrière un disjoncteur de 10A
Et le tout derrière un différentiel 30mA qui leur est dédié exclusivement
La semaine dernière, au petit matin, il faisait un froid de canard dans la maison.
Après vérification au tableau, je m’aperçois que le 30mA avait sauté, mais aussi l’un des 2 disjoncteurs. Je crois que c’était celui de la pompe de forage, mais je n’en suis pas sûr.
Je réarme le tout et ma pompe à chaleur repart.
Un ou 2 jours plus tard, rebelote, la pompe à chaleur est de nouveau arrêtée. Cette fois-ci, seul le différentiel a sauté.
Je réarme et ça repart.
L’après-midi ça saute une fois de plus.
C'est toujours le différentiel qui saute. Le disjoncteur n'a sauté que la première fois.
Quand je réarme, les déclenchements sont de plus en plus rapprochés, jusqu’au moment où le différentiel va finir par déclencher dès que je l’arme.
Je m’aperçois alors que c’est la pompe de forage qui en est la cause.
Je la sors du puit où elle faisait sa petite vie par 53 m de fond (la galère) et je l’emmène chez un "spécialiste".
Verdict : La pompe a pris l'eau via le câble – Elle est morte (en tout cas pour la partie hydraulique)
J'achète une pompe neuve, je la mets en place et redémarre mon chauffage.
Patatra, cette fois c'est la pompe à chaleur qui ne veut plus partir.
Après maintes recherches je découvre que le circuit hydraulique est plein d'une espèce de sable ferrugineux qui a tout bouché. Après investigations, je fini par comprendre que depuis 10 ans une espèce de dépôt de matière s'est accumulé le long de la paroi interne des 53 m de plymouth.
J'ai sorti la pompe et le tuyau en les trainant à travers le jardin. Le plymouth est resté quelques jours à l'air libre, et, en séchant, les résidus se sont décollés de la paroi interne du tuyau et sont tombés au fond lorsque j'ai immergé la nouvelle pompe.
Au démarrage de celle-ci, elle a poussé toute cette [Interdit] qui est venue obstruer la pompe à chaleur.
J'ai donc dû démonter la moitié de mon installation et après un nettoyage méticuleux de tous les tuyaux, je redémarré le chauffage.
La pompe à chaleur a tourne quelques minutes et s'est arrêtée. Problème de surchauffe du compresseur et klicson qui se met en sécurité.
Après des heures de recherches, je jette l'éponge et j'appelle un dépanneur.
Après ce long préambule, j'arrive enfin au vif du sujet.
Le dépanneur arrive, il vérifie deux trois trucs. Tout semble en ordre.
Pourtant, tout à coup il me dit qu'il trouve que la pompe à un bruit inhabituel, comme si elle forçait.
Il vérifie sur l'une des phases, il trouve 18A ( c'est plutôt 11A en temps normal)
Son verdict est : "Avez-vous touché aux branchements électriques, car il y a certainement eu une inversion de phases."
Comme ni moi, ni personne n'a touché aux phases, on en déduit que c'est ERDF qui a fait des travaux sur la ligne et par là même occasion, une boulette avec les phases.
Après que mon dépanneur ait interverti 2 phases, la pompe à chaleur est repartie comme une fleur.
Mon installation a été arrêtée du mardi au lundi.
Soit ERDF a fait des travaux dans ce laps de temps et a inversé 2 phases, soit il y a une autre explication.
J'ai du mal à croire à la première hypothèse car ce serait un vrai hasard de circonstances que ERDF soit venu travailler sur le réseau juste à côté de chez moi, juste à ce moment. Mais, même si c'est peu probable, ce n'est pas impossible.
Toutefois, je crois vraiment qu'il y a une autre origine à ce mystère.
Pour plus de certitudes, me disant qu'il s'était peut-être passé quelque chose dans la pompe à chaleur au moment où le technicien avait interverti les phases (déplacement du gaz, ou je ne sais quoi d'autre qui aurait pu faire qu'elle redémarre), je lui ai demandé de remettre les phases comme il les avait trouvées avant son intervention.
La machine a immédiatement réagi en s'arrêtant au bout de quelques secondes via le klicson car manque de compression et surchauffe.
Après nouvelle inversion des phases, elle est reparti,e et depuis, elle semble fonctionner très bien comme ça.
L'un d'entre vous a-t-il une idée de ce qui a pu se passer avec ces phases ?
Y a-t-il un autre phénomène qui puisse expliquer cette panne surprenante ?
Est-ce que cette inversion de phase ne peut-elle pas être à l'origine de la mort prématurée de la pompe immergée ?
Le gars qui m'a vendu la nouvelle pompe de puit m'a dit qu'elle avait pris l'eau car il avait une masse, mais il a pu me mentir pour me vendre une pompe neuve, et ce, sans même avoir vérifié quoi que ce soit.
Je lui ai amené la pompe un matin, et il m'a rappelé l'après-midi pour me dire qu'elle était morte. Comme je n'étais pas là lorsqu'il la testée, je ne suis sûr de rien.
Enfin bref, je voudrais être sûr qu'il n'y ait pas un phénomène électrique qui ai fait griller ma pompe de forage et qui puisse recommencer avec la nouvelle. J'ai payé 1000€ cette pompe, auxquels je dois rajouter 150€ pour l'intervention du dépanneur de la pompe à chaleur.
J'aimerais bien être certain que cette réparation sera pérenne.
Alors voilà, merci d'avance de vos lumières et hypothèses sur ce phénomène électrique…
J’ai une petite question technique à vous soumettre car je cherche à comprendre ce qu’il s’est passé avec ma pompe à chaleur.
Je m’explique.
Pour chauffer ma maison, j’utilise une pompe à chaleur eau/eau.
Elle fonctionne donc en parallèle avec une pompe de forage.
Mon installation électrique est en triphasé.
La pompe à chaleur est derrière un disjoncteur de 16A
La pompe de forage est derrière un disjoncteur de 10A
Et le tout derrière un différentiel 30mA qui leur est dédié exclusivement
La semaine dernière, au petit matin, il faisait un froid de canard dans la maison.
Après vérification au tableau, je m’aperçois que le 30mA avait sauté, mais aussi l’un des 2 disjoncteurs. Je crois que c’était celui de la pompe de forage, mais je n’en suis pas sûr.
Je réarme le tout et ma pompe à chaleur repart.
Un ou 2 jours plus tard, rebelote, la pompe à chaleur est de nouveau arrêtée. Cette fois-ci, seul le différentiel a sauté.
Je réarme et ça repart.
L’après-midi ça saute une fois de plus.
C'est toujours le différentiel qui saute. Le disjoncteur n'a sauté que la première fois.
Quand je réarme, les déclenchements sont de plus en plus rapprochés, jusqu’au moment où le différentiel va finir par déclencher dès que je l’arme.
Je m’aperçois alors que c’est la pompe de forage qui en est la cause.
Je la sors du puit où elle faisait sa petite vie par 53 m de fond (la galère) et je l’emmène chez un "spécialiste".
Verdict : La pompe a pris l'eau via le câble – Elle est morte (en tout cas pour la partie hydraulique)
J'achète une pompe neuve, je la mets en place et redémarre mon chauffage.
Patatra, cette fois c'est la pompe à chaleur qui ne veut plus partir.
Après maintes recherches je découvre que le circuit hydraulique est plein d'une espèce de sable ferrugineux qui a tout bouché. Après investigations, je fini par comprendre que depuis 10 ans une espèce de dépôt de matière s'est accumulé le long de la paroi interne des 53 m de plymouth.
J'ai sorti la pompe et le tuyau en les trainant à travers le jardin. Le plymouth est resté quelques jours à l'air libre, et, en séchant, les résidus se sont décollés de la paroi interne du tuyau et sont tombés au fond lorsque j'ai immergé la nouvelle pompe.
Au démarrage de celle-ci, elle a poussé toute cette [Interdit] qui est venue obstruer la pompe à chaleur.
J'ai donc dû démonter la moitié de mon installation et après un nettoyage méticuleux de tous les tuyaux, je redémarré le chauffage.
La pompe à chaleur a tourne quelques minutes et s'est arrêtée. Problème de surchauffe du compresseur et klicson qui se met en sécurité.
Après des heures de recherches, je jette l'éponge et j'appelle un dépanneur.
Après ce long préambule, j'arrive enfin au vif du sujet.
Le dépanneur arrive, il vérifie deux trois trucs. Tout semble en ordre.
Pourtant, tout à coup il me dit qu'il trouve que la pompe à un bruit inhabituel, comme si elle forçait.
Il vérifie sur l'une des phases, il trouve 18A ( c'est plutôt 11A en temps normal)
Son verdict est : "Avez-vous touché aux branchements électriques, car il y a certainement eu une inversion de phases."
Comme ni moi, ni personne n'a touché aux phases, on en déduit que c'est ERDF qui a fait des travaux sur la ligne et par là même occasion, une boulette avec les phases.
Après que mon dépanneur ait interverti 2 phases, la pompe à chaleur est repartie comme une fleur.
Mon installation a été arrêtée du mardi au lundi.
Soit ERDF a fait des travaux dans ce laps de temps et a inversé 2 phases, soit il y a une autre explication.
J'ai du mal à croire à la première hypothèse car ce serait un vrai hasard de circonstances que ERDF soit venu travailler sur le réseau juste à côté de chez moi, juste à ce moment. Mais, même si c'est peu probable, ce n'est pas impossible.
Toutefois, je crois vraiment qu'il y a une autre origine à ce mystère.
Pour plus de certitudes, me disant qu'il s'était peut-être passé quelque chose dans la pompe à chaleur au moment où le technicien avait interverti les phases (déplacement du gaz, ou je ne sais quoi d'autre qui aurait pu faire qu'elle redémarre), je lui ai demandé de remettre les phases comme il les avait trouvées avant son intervention.
La machine a immédiatement réagi en s'arrêtant au bout de quelques secondes via le klicson car manque de compression et surchauffe.
Après nouvelle inversion des phases, elle est reparti,e et depuis, elle semble fonctionner très bien comme ça.
L'un d'entre vous a-t-il une idée de ce qui a pu se passer avec ces phases ?
Y a-t-il un autre phénomène qui puisse expliquer cette panne surprenante ?
Est-ce que cette inversion de phase ne peut-elle pas être à l'origine de la mort prématurée de la pompe immergée ?
Le gars qui m'a vendu la nouvelle pompe de puit m'a dit qu'elle avait pris l'eau car il avait une masse, mais il a pu me mentir pour me vendre une pompe neuve, et ce, sans même avoir vérifié quoi que ce soit.
Je lui ai amené la pompe un matin, et il m'a rappelé l'après-midi pour me dire qu'elle était morte. Comme je n'étais pas là lorsqu'il la testée, je ne suis sûr de rien.
Enfin bref, je voudrais être sûr qu'il n'y ait pas un phénomène électrique qui ai fait griller ma pompe de forage et qui puisse recommencer avec la nouvelle. J'ai payé 1000€ cette pompe, auxquels je dois rajouter 150€ pour l'intervention du dépanneur de la pompe à chaleur.
J'aimerais bien être certain que cette réparation sera pérenne.
Alors voilà, merci d'avance de vos lumières et hypothèses sur ce phénomène électrique…