Luminaire au plafond

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
fktr
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : ven. 12 déc. 2008 18:08
Contact :

Luminaire au plafond

Message par fktr »

Bonsoir,
Est-ce qu'un luminaire IP 44 est compatible dans une salle de bain au plafond?
Merci
fktr
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3511
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Luminaire au plafond

Message par Carminas »

Bonsoir

Oui s'il est à plus de 2,25m de haut par rapport au fond de la baignoire ou de la douche en volume 2 s'il est de classe II ou volume 3 si classe I.

@+
Carminas
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités