Page 1 sur 1

Pompe piscine en étoile ou en triangle ?

Posté : sam. 10 sept. 2016 11:10
par ratibus
Bonjour
J'ai installé une pompe de piscine triphasée neuve mais la doc associée est très limitée. Il y a un un minuscule schéma qui montre deux cas:
- 230V montage en triangle et barrettes verticales
- 400V montage en étoile et barrettes horizontales
Pas de neutre et une borne terre
Mon tableau est triphasé et je mesure 230V entre neutre et une des phases et 400V entre deux phases.
J'ai branché la pompe selon le schéma en étoile, sans neutre, avec les 3 phases respectivement sur U/V/W et les barrettes reliant X/Y/Z mais je ne suis pas sûr de moi.
Qu'en pensez-vous ?
Merci.

Re: Pompe piscine en étoile ou en triangle ?

Posté : sam. 10 sept. 2016 15:06
par caydon
Bonjour,
Lisez nous ou prenez en photo la plaque moteur.

:-D

Re: Pompe piscine en étoile ou en triangle ?

Posté : sam. 10 sept. 2016 23:25
par ratibus
Il s'agit d'une pompe ESPA silent 75 triphasée.
La plaque indique: △230V/Y380V 3~50Hz | 3822A P1 1.3kW

J'ai bien compris que le branchement triangle/étoile dépendait de la tension disponible mais je suis un peu perdu sur la tension à prendre en référence. Ca peut vous sembler [Interdit] mais le fait qu'il y ait 230V entre phase et neutre et 380V entre 2 phases fait douter le modeste bricoleur que je suis.
Je suppose finalement que le triangle est la configuration appropriée mais la confirmation d'un membre expérimenté serait rassurante.
Un grand merci d'avance.

Re: Pompe piscine en étoile ou en triangle ?

Posté : dim. 11 sept. 2016 08:34
par caydon
Bonjour, si votre pompe est alimentée directement par le réseau 400v entre phase,
le couplage à réaliser suivant la plaque moteur est étoile soit les barettes en ligne sur w2,u2,v2.

;-)

Re: Pompe piscine en étoile ou en triangle ?

Posté : mar. 13 sept. 2016 19:56
par ratibus
Fait selon vos conseils et tout fonctionne parfaitement.
Merci.