Inverseur de source Groupe / Transfo

Les groupes électrogènes, les onduleurs…
Répondre
Avatar du membre
artifus
Assidu
Assidu
Messages : 112
Enregistré le : ven. 3 oct. 2014 06:57
Contact :

Inverseur de source Groupe / Transfo

Message par artifus »

Bonjour, je ne sais pas ou placer mon sujet.

J'aimerai avoir votre avis sur la bonne position dans la chaine de distribution BT (NFC15100) d'un inverseur de source.
Mes données de départs :
Source Normal : Transfo 630 kVA SLT TNC
Source secours : GE puissance indéterminée pouvant aller à la puissance max du Transfo.

l'inverseur sera dans le local Transfo (NFC13200) car le réseau HT est privé.
Le GE reprend l'ensemble de la puissance. l'inverseur sera manuel en 1000A.
Ma question est :
1 - Quand-est-il du coffret NFC13200 (reprise de l'éclairage / Pc / protection (DGPT2) /
Normalement il doit être repris en amont de la coupure BT mais dans ce cas là avec l'inverseur de source en aval je n'aurais plus d'éclairage dans le local.
2 - peut-on reprendre l'éclairage du local en aval de l'inverseur de source ? ( avec le départ PC ?)

3 - Quel est le meilleur schéma :
CAS 1 :
TR -> Coupure Visible -> inverseur de source (DJ) --> Jeu de barre TGBT
GE --> inverseur de source (inter) --> jeu de barre TGBT

CAS 2 :
Mais on peut aussi avoir :
TR --> DJ débro --> inverseur de source (Inter) --> JDB
GE --> inverseur de source (Inter)


CAS 3 :
TR --> DJ débro --> inverseur de source (inter) --> Inter général --> JDB
GE --> inverseur de source (Inter) --> Inter général --> JDB

Par dessous cela j'ajoute le fait que j'alimente une partie définit en ERP (un parking) je prévois donc les arrêts d'urgences réglementaire à l'accueil de mon bâtiment.
Mais dans les 3 cas précédent :
Cas 1 : Ajout d'un AU pour le DJ de l'inverseur de source. et un autre AU sur l'inverseur coté Inter car en 1000A il faut une télécommande (En socomec un contact sec suffit mais même là il faut 2 AU à l'accueil)

Cas 2 : même chose que le cas 1 mais le premier sera sur le DJ débro et l'autre sur l'inverseur de source coté GE

Cas 3 : un seul AU suffit pour couper la BT sur lejeu de barre mais par contre il va manquer les voyants de position (En général les bureaux de contrôle les demandes pour avoir l'information comme quoi on est bien coupé)


Avez-vous mieux en principe ? En sachant qu'il nous faut le moins cher :p


Salutation.
Avatar du membre
Mercure2
Assidu
Assidu
Messages : 199
Enregistré le : jeu. 4 avr. 2013 20:46
Contact :

Re: Inverseur de source Groupe / Transfo

Message par Mercure2 »

bonsoir

je pense qu'un petit schemas vaut mieux qu'un long discours

cordialement
je m'interesse à l'échange de l'information,le retour d'éxpérience

Crl
Répondre

Retourner vers « Les alimentations secourues »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités