Salut tout le monde,
Je fait un peu de neuf depuis quelques mois, et j'ai un contrôle consuel sur une installation de 5 logements en rénovation totale.
J'ai une petite inquiétude. La GTL est une legrand 13 modules avec seulement une seule cloison (courant fort/ courant faible). En pratique sauf sur les 18 modules, je n'ai jamais vu personne mettre une cloison a part pour erdf, alors qu'il me semblait obligatoire. Je vois plein d'installation sous tension avec le cable ERDF cheminant dans la GTL avec les autres cables.
Du coup c'est toléré de ne pas avoir ce compartiment ?
Si ça ne l'est pas, est ce que je peux rattraper le coup en mettant une petite goulotte à l'intérieur de ma GTL legrand 13 modules pour le cheminement du cable (c'est pas très académique mais bon) ?
Merci
Cloison erdf
Re: Cloison erdf
Bonjour
Ce n'est pas un problème pour le consuel, car cela ne fait pas partie de la NF C15-100.
En revanche ERDF pourrait refuser la mise en service car cela fait partie de la NF C14-100.
Soit c'est un branchement type 2, et cela ne pose aucun problème
Soit c'est un branchement type 1 et il faudra mettre le cable ERDF sous goulotte à l'intérieur de votre goulotte GTL

Attention j'ai l'impression que cette disposition a disparu dans l'amendement A3 de la NF C14-100 qui entre en vigueur en septembre 2016.

@+
Ce n'est pas un problème pour le consuel, car cela ne fait pas partie de la NF C15-100.
En revanche ERDF pourrait refuser la mise en service car cela fait partie de la NF C14-100.
Soit c'est un branchement type 2, et cela ne pose aucun problème
Soit c'est un branchement type 1 et il faudra mettre le cable ERDF sous goulotte à l'intérieur de votre goulotte GTL

Attention j'ai l'impression que cette disposition a disparu dans l'amendement A3 de la NF C14-100 qui entre en vigueur en septembre 2016.

@+
Carminas
Re: Cloison erdf
Ok merci ce qui explique que la boite pour qui je soustraite les constructions neuves n'ont jamais eu de problème, erdf devait tolérer.
Je suis inquiet pour ce chantier là, car c'est un vieux permis de construire qui date de presque 10 ans, mais le chantier avait été abandonné.
2 logements avaient été finis et j'ai fais les 3 autres.
Je n'aime pas trop reprendre derrière les autres...
Moi perso je mettais systématiquement la goulotte avec séparation ERDF.
Bon dans le doute je vais mettre un morceau de goulotte a l'intérieur.
Mes autres inquiétudes c'est que je ne sais meme pas si la norme handicap va être appliqué sur ce chantier (le seul truc pas respecté pour ça, est les prises GTL qui sont plus hautes que 1M30. J'ai pas la place de les redescendre sans reprendre tous les tableaux, j'espère qu'il y aura une tolérance).
Et sur les tableaux déjà fait, faut que je modifie un truc : sur le type a 40A, ils ont mis la plaque et le lave linge, mais aussi la vmc et les prises GTL (2 circuits spécialisés ,et 2 circuits non spécialisé normalement)
Je suis inquiet pour ce chantier là, car c'est un vieux permis de construire qui date de presque 10 ans, mais le chantier avait été abandonné.
2 logements avaient été finis et j'ai fais les 3 autres.
Je n'aime pas trop reprendre derrière les autres...
Moi perso je mettais systématiquement la goulotte avec séparation ERDF.
Bon dans le doute je vais mettre un morceau de goulotte a l'intérieur.
Mes autres inquiétudes c'est que je ne sais meme pas si la norme handicap va être appliqué sur ce chantier (le seul truc pas respecté pour ça, est les prises GTL qui sont plus hautes que 1M30. J'ai pas la place de les redescendre sans reprendre tous les tableaux, j'espère qu'il y aura une tolérance).
Et sur les tableaux déjà fait, faut que je modifie un truc : sur le type a 40A, ils ont mis la plaque et le lave linge, mais aussi la vmc et les prises GTL (2 circuits spécialisés ,et 2 circuits non spécialisé normalement)
Re: Cloison erdf
Tout dépend la date qui sera prise en compte pour le contrôle
La réponse n'est pas la même si c'est 2006 ou 2016
La réponse n'est pas la même si c'est 2006 ou 2016
Carminas
Re: Cloison erdf
Pour info, ça c'est bien passé, il n'a tiqué sur aucun des points cités.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités

