Page 1 sur 1

Disjoncteur ht a quel moment

Posté : lun. 30 mai 2016 21:37
par djcormick
Bonjour a tous.
J'aimerais savoir a partir de qu'elle intensite ou puissance transfo ERDF nous impose une cellule disjoncteur ht avec un relais.je me retrouve souvent a faire des maintenance chez des clients ayant des transfo 1250 kva mais avec seulement une cellule ptr.
Merci

Re: Disjoncteur ht a quel moment

Posté : lun. 30 mai 2016 21:46
par Sm18
Bonjour
Il me semble que c'est imposé par ERDF lorsque le transformateur HT ne se trouve pas à l'intérieur du poste du livraison.
@+

Re: Disjoncteur ht a quel moment

Posté : mer. 1 juin 2016 21:36
par djcormick
Justement .je ne pense pas.je crois que c'est plutot au nombre de transfo ou puissance

Re: Disjoncteur ht a quel moment

Posté : mer. 1 juin 2016 22:26
par Sm18
Oui peut-être, au boulot j'ai deux transformateurs de 630Kva, dans le batiment, et un disjoncteur HT dans le poste de livraison

Re: Disjoncteur ht a quel moment

Posté : mer. 1 juin 2016 23:24
par Candela
Bonsoir,
La réponse se trouve dans la C13-100:

Un courant de base supérieur ou égal à 45 A impose l'usage d'un disjoncteur et donc un comptage HT.
Dans le cas d'un comptage BT, tous les appareils jusqu'au sectionneur BT doivent de trouver dans le même local.
Il peut y avoir des cas, assez rares, de comptages HT sans nécessité d'utiliser un disjoncteur.
Mais dans le cas général:
-plusieurs transfos
-un seul transfo dont le courant secondaire est > 2000 A
- un seul transfo mais éloigné du point de livraison par nécessité
imposent un comptage HT et par ricochet un disjoncteur.

Cordialement

Re: Disjoncteur ht a quel moment

Posté : ven. 3 juin 2016 16:55
par djcormick
Merci bien Candela .voila qui esr clair