Calcul Ucc d'un transformateur

Le régime du neutre, les sections, les raccordements…
Avatar du membre
fredokas
Nouveau
Nouveau
Messages : 9
Enregistré le : mar. 10 mai 2016 09:07
Contact :

Calcul Ucc d'un transformateur

Message par fredokas »

Bonjour a tous,
Je rencontre un problème, je dois calculer un Ucc de plusieurs transformateurs, monophasés ou triphasés, j'ai à disposition:
-Tension et courant nominal
-Géométrie des câbles et du transfo
-résistance des câbles
-pertes (mais je crois que c'est inutile)
-Nombre de spire (par couche)

J'ai essayé en calculant l'inductance linéique: L'=(4*10^-7/2*pi)*(ln(D/r)+(µr/4*n))

D : distance des câbles (m)
r : rayon du câble
µr : permittivité du conducteur (Cu et Al ≈1)
n : nombre de spire

puis en faisant l'impédance ramené au secondaire, puis on calcul Ucc= (Z*I2)/(m*V2)

Voilà, si quelqu'un peut m'aider, je lui serai reconaissant :-D
Avatar du membre
lrigolo
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : mar. 10 mai 2016 20:07
Contact :

Re: Calcul Ucc d'un transformateur

Message par lrigolo »

Bonjour,

http://www.iufmrese.cict.fr/liste/Docli ... ircuit.pdf

Voilà comment on calcule la tension de court-circuit d'un transformateur.

@+

lrigolo
Avatar du membre
fredokas
Nouveau
Nouveau
Messages : 9
Enregistré le : mar. 10 mai 2016 09:07
Contact :

Re: Calcul Ucc d'un transformateur

Message par fredokas »

Merci, mais je n'ai pas le courant de court-circuit ni la tension de court-circuit. :shock:
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Calcul Ucc d'un transformateur

Message par Candela »

Bonjour,
lrigolo a écrit :
http://www.iufmrese.cict.fr/liste/Docli ... ircuit.pdf

Voilà comment on calcule la tension de court-circuit d'un transformateur.
Eh non, ce lien indique comment mesurer Ucc, pas comment le calculer à partir des données du transfo.

Cordialement

PS: je vais regarder si j'ai encore ça. il s'agit d'un calcul de BE conception; dans la pratique, une fois le Tr prototype défini, on procède à cette mesure systématiquement lors des essais. En effet, il y a une dispersion relativement importante (tolérance normalisée =/- 10%) due majoritairement à la précision du montage au niveau des tôles du circuit magnétique; théoriquement, il ne devrait y avoir aucun entrefer, ce qui est bien entendu illusoire dans le cas de transfos classiques "à colonnes".
pericles
Expert
Expert
Messages : 1311
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Calcul Ucc d'un transformateur

Message par pericles »

bonjour candela,
j’ai retrouvé dans mon marques pages des liens sur les machines électriques, je pense que cela peut t’intéresser

étude des machines électriques _iuten ligne
Sommaire
http://public.iutenligne.net/electrotec ... /index.htm
2.1 Transformateur monophasé
http://public.iutenligne.net/electrotec ... /index.htm
une copie au format pdf du cours Transformateur monophasé
http://www.casimages.com/f.php?f=160511060706808761.pdf

cours Electromagnétisme-MagnElecPro_iutenligne.net
1-Accueil de MagnElecPro
http://public.iutenligne.net/electricit ... gnElecPro/
Chap.6-Le transformateur monophasé.pdf
http://public.iutenligne.net/electricit ... fomono.pdf

cordialement
pericles
Avatar du membre
fredokas
Nouveau
Nouveau
Messages : 9
Enregistré le : mar. 10 mai 2016 09:07
Contact :

Re: Calcul Ucc d'un transformateur

Message par fredokas »

Merci à vous deux, mais ça ne m'aide pas trop :/
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Calcul Ucc d'un transformateur

Message par Candela »

Bonjour,
fredokas a écrit :Merci à vous deux, mais ça ne m'aide pas trop :/
J'attendais votre, disons..confirmation pour poursuivre.
J'ai donc eu à calculer un transfo, une fois dans ma vie, pour un projet dans mon cursus d'école. Je ne retrouve ni le "poly", ni le projet (nous étions plusieurs et nos n'avions fait qu'un exemplaire).

Les éléments que vous citez concernent le calcul de l'impédance d'une bobine.
Je dispose d'éléments publiés par des constructeurs disparus (CEM, ALSTHOM) mettant en évidence les facteurs pouvant faire varier l'Ucc: ce sont des facteurs essentiellement géométriques, dont certains sont peu susceptibles de varier(ils sont liées à la puissance du transfo) et d'autres liés à l'optimum technico-économique(le transfo sera plus cher et/ou moins performant si l'on fait varier l'Ucc).
Finalement, on s'aperçoit que la marge n'est pas grande, sauf à faire des sacrifices...
Je peux mettre ces documents en ligne si vous le souhaitez; mais ils ne contiennent pas la "formule complète".

Cordialement
Avatar du membre
fredokas
Nouveau
Nouveau
Messages : 9
Enregistré le : mar. 10 mai 2016 09:07
Contact :

Re: Calcul Ucc d'un transformateur

Message par fredokas »

Candela a écrit :J'attendais votre, disons..confirmation pour poursuivre.
Autant pour moi, je faisais de même :)

Cependant je veux bien que vous mettiez en ligne ces documents, ils pourront toujours m'aider

Merci d'avance :)
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Calcul Ucc d'un transformateur

Message par Candela »

Bonjour,
Voilà le document ALSTHOM
(source: Guide du transformateur 1è édition)
et le document CEM

(source: Le Transformateur de Puissance, ed CEM)

Cordialement
Avatar du membre
fredokas
Nouveau
Nouveau
Messages : 9
Enregistré le : mar. 10 mai 2016 09:07
Contact :

Re: Calcul Ucc d'un transformateur

Message par fredokas »

Merci :-D

Par contre je n'ai pas compris BT et HT, il s'agit du primaire et du secondaire ?

Et dans la formule du XI%, a quoi correspond le K ? J'ai compris qu'il s'agissait d'une constante ? mais laquelle ?
Répondre

Retourner vers « Régime du neutre »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité