Page 1 sur 1

mise a la terre des masses des tableaux 30KV

Posté : dim. 8 mai 2016 23:55
par elec0660
Bonjour à tous ,

pour la mise à la terre des masse des tableau 30kV , elle doit se faire avec un câble en cuivre nu ou isolé

merci

Re: mise a la terre des masses des tableaux 30KV

Posté : lun. 9 mai 2016 00:42
par Candela
bonsoir,
nu ou isolé, peu importe en ce qui concerne le conducteur de terre.

Cordialement

Re: mise a la terre des masses des tableaux 30KV

Posté : lun. 9 mai 2016 09:17
par elec0660
merci beaucoup candela