pennes sous disjoncteurs

Posté : mar. 3 mai 2016 20:08
par Shezzaar
Bonjour, je veux demander si il comform bien au norms si le penne sont sous les disjoncteurs?
comme sur le photo
Image

cordialement

Re: pennes sous disjoncteurs

Posté : mar. 3 mai 2016 20:46
par RFco
bonjour


conforme, oui et non

D'où vient cette photo???

La section d'alimentation doit être respectée à minima et ce en tout point, Les ponts en fil tel que fait est interdite

@+

Re: pennes sous disjoncteurs

Posté : mar. 3 mai 2016 21:10
par Shezzaar
Merci pour votre reponse.
Je suis en train de renover un maison puis je juste mettre des fils comme ca pour tester les electriques avant de toute cacher. Mais jai vue une photo avecs les peignes qui sont toutes au dessous les disjoncteurs.
Alors je sais que javais besoin de mettre le peigne en toute le longeur.

Re: pennes sous disjoncteurs

Posté : mar. 3 mai 2016 21:14
par RFco
De toutes façons, ce tableau n'est pas conforme,


il y a un seul différentiel, certes, mais il n'est pas de type A et est de 40A alors que ce devrait être un 63A

Maintenant, il faut changer ces peignes

Il faut changer les fils entre le différentiel et les protections

Il y aurait d'autres choses à dire, mais c'est déjà ça

@+