fusible

Choix de l’appareillage, du matériel,
Répondre
Avatar du membre
edfhelp
Assidu
Assidu
Messages : 165
Enregistré le : mar. 9 juil. 2013 21:11
Contact :

fusible

Message par edfhelp »

bonjour,

Pour un fusible il y a le terme Inf (courant de non fonctionnement) avec un temps conventionnel de 1 heure ou 2 heures.

Sur la courbe d'un fusible t = f (I) avec le courant I nous obtenons le temps de fusion du fusible.

Questions :

1-Le temps de fusion est le temps total avec le temps de pré-arc?

2-A quoi sert l'indication du courant Inf avec le temps conventionnel?Est-ce pour indication pour un fonctionnement avec un démarrage de moteur?

merci
Avatar du membre
mortevielle
De passage
De passage
Messages : 87
Enregistré le : sam. 8 févr. 2014 11:57
Contact :

Re: fusible

Message par mortevielle »

Bonjour,

1) Temps de fusion avec le temps d'arc car si tu arrête le courant à la courbe de pré-arc ou juste après, le fusible peut encore se resolidifier je pense

2) courbe de non fonctionnement : c'est la courbe pour laquelle si on se trouve en deça on est certain que le fusible ne va pas fondre. Si on veut être sur que le fusible ne fond pas au démarrage, on peut (doit) vérifier qu'on est toujours bien en dessous de la courbe de non fonctionnement pour le courant consommé par le moteur car il pourrait faire fondre le fusible dans certains cas.

bav
Avatar du membre
mortevielle
De passage
De passage
Messages : 87
Enregistré le : sam. 8 févr. 2014 11:57
Contact :

Re: fusible

Message par mortevielle »

http://www2.schneider-electric.com/docu ... ge_153.pdf

un doc intéressant sur la question
Répondre

Retourner vers « Matériel, appareillage, équipement »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités