Télérupteur en série

Posté : lun. 8 déc. 2008 14:57
par nicolas17
Bonjour, je dois installer quatre télérupteurs sur mon tableau. Est-il possible de mettre deux télérupteurs sur un seul disjoncteur de 16 ampères, tout en respectant huit points lumineux maxi. ce sythème me permettrait d'avoir la réserve de 20 % nécessaire lors du contrôle du consuel. Existe t'il tout simplement un gros télérupteur qui regroupent plusieurs lignes déclairage différentes.
Merci pour votre aide.

Re: Télérupteur en série

Posté : lun. 8 déc. 2008 19:12
par GAS
Bonjour,
Sous un disjoncteur 16A, vous pouvez alimenter 8 points lumineux en 1,5mm2.
Dès lors que vous ne dépassez pas ce chiffre il n'y a pas de problème.

Re: Télérupteur en série

Posté : mar. 9 déc. 2008 08:43
par nicolas17
Merci GAS pour votre éclairae mais j'ai peut être mal posé ma question, à savoir,au lieu de mettre quatre télérupteurs, donchuit emplacements dans mon tableau, existe t'il un unique télérupteur qui regroupe plusieurs lignes d'éclairages différentes?
Merci

Re: Télérupteur en série

Posté : mar. 9 déc. 2008 09:09
par Carminas
Bonjour

Je ne crois pas que cela existe.
Mais si c'était le cas, cela prendrait 2 ou 3 ou 4 fois plus de place dans le tableau.
Donc vous ne gagneriez rien.

Ce que vous trouvez ce sont des télérupteurs tétrapolaires : un circuit de poussoir et 4 Pole d'alimentés en sorties, mais un tel télérupteur prend la place de 2 modules dans le tableau.

@+