choix de batterie

Posté : mer. 20 avr. 2016 18:30
par thomas87
Bonjour
je ne sais pas trop si je suis bien au bon endroit pour mes questions.

je dois faire une étude sur le choix de batteries à installer pour secourir une installation en cas de coupure d'électricité.

Alimentation du contrôle de commande : 48 V continu
intensité consommée par le contôle de commande : 9 A

L'installation de secours doit pouvoir fonctionner pendant 20 heures.

J'ai calculé la capacité de l'installation : 9 A x 20 heures = 180 ampères/heures

il faut une batterie de 12 volts donc pour arriver au 48 volts il faudra installer 4 batteries en série.
j'ai choisi une batterie de marque Yuasa (modèle SWL 2500 T qui a une capacité de 9,6 Ah
donc il faudra que j'installe 2 rangées de 4 batteries en série soit en tout 8 batteries

Pouvez vous me dire si c'est bon et dans le cas contraire m'apporter les corrections.
merci

Re: choix de batterie

Posté : mer. 20 avr. 2016 18:47
par thomas87
J'ai fait une erreur en tapant : la batterie a une capacité de 93,6 AH et non 9, 6 Ah comme indiqué dans le message.
Donc si quelqu'un peut m'aider ça m'arrangerait.

Merci

Re: choix de batterie

Posté : jeu. 21 avr. 2016 00:23
par Candela
Bonjour,
Je ne vois pas d'anomalie...
Cordialement

Re: choix de batterie

Posté : sam. 23 avr. 2016 13:53
par pericles
bonjour,

il faut utiliser la calculette constructeur en mode direct,

voir l’exemple avec :
I= 9 A
autonomie = 20 h
nombre d’élément de 2 V = 24
tension d’arrêt = 1,7 V
température ambiante 20 °C
nombre de branche = entre 1 et 2
gamme de batterie = SWL
la calculette retourne : 2 x 4 x SWL 4250

voir le mémo avec les liens constructeur
http://myreader.toile-libre.org/accuyuasa48v9A.pdf
ou le lien suivant : http://www.casimages.com/f.php?f=160423021609914928.pdf

cordialement
pericles