Page 1 sur 1

Temps de coupure des court-circuits minimaux

Posté : ven. 8 avr. 2016 15:23
par mortevielle
Bonjour,

Il y a une question que je me pose à l'egard de la nfc 15-100. Le réglage des magnétiques pour un disjoncteur doit être fait pour déclencher sur magnétique, le choix des fusibles gg se fait uniquement sur le thermique.
Ainsi un fusible pourra déclencher sur court circuit en 5 seconde alors qu'un disjoncteur en 0.5 s maximal (en reglant la temporisation au maximal pour un disjoncteur B, peut être y a t'il des disjoncteur electronique ou l'on sait régler la temporisation plus haut).La nfc 15-100 n'accepte pas de déclencher sur thermique pour des courants de court circuit minimaux, sauf dérogation.
Mais le risque est le meme !, plus nous declenchons vite plus on limite les arc electriques, le risque d'incendie, les fumées, l'effet UV ...
Ainsi pourquoi cette différence de traitement ? Y a t'il un element sécuritaire qui le justifie et qui m’échappent ?

Merci d'avance,