Page 1 sur 1
Prise de réglage autotransformateur
Posté : ven. 8 avr. 2016 10:51
par edfhelp
bonjour,
Pour un autotransformateur HTA/HTA les prises de réglage sont principalement au primaire ou secondaire?
Merci
Re: Prise de réglage autotransformateur
Posté : dim. 10 avr. 2016 15:41
par Mercure2
Bonjour
il ya une difference entre la difference entre transformateur et autotransformateur .
Dans les postes transformation HTA/BT l'operation s'opere au niveau des prises enroulements primaire (Commutateurs à vide)
+/- 5 ù ou 10 10%
Cordialement
Re: Prise de réglage autotransformateur
Posté : dim. 10 avr. 2016 15:44
par Mercure2
Rebonjour
de toutes les facons la diference existe dans la définition Pour un autotransformateur HTA/HTA
Mais quelles domaines de tension ?
Cordialement
Re: Prise de réglage autotransformateur
Posté : dim. 10 avr. 2016 16:08
par edfhelp
bonjour,
domaine 20 /15 kV
merci
Re: Prise de réglage autotransformateur
Posté : mar. 12 avr. 2016 23:33
par Candela
Bonjour,
Dans un autotransformateur, il n'y a ni primaire, ni secondaire puis qu'il y a un seul enroulement.
L'emplacement des enroulement de réglage varie selon que c'est U1 ou U2 qui est fixe: on compte au moins 8 schémas différents.
Et il y en a un 9 è: réglage côté point neutre : U12 ou U2 variable et meilleure protection du commutateur contre les surtensions.
Cordialement