contraintes thermiques

Posté : mer. 30 mars 2016 10:56
par Emine
Bonjour

dans le guide Schneider 2010 s’écrit page 234 (G25):

Le calcul du courant de court-circuit triphasé maximal est utilisé pour :

1.la vérification du pouvoir de coupure du dispositif de protection,
2.la vérification des contraintes thermiques des conducteurs lorsque le dispositif de est un disjoncteur.

j'arrive pas à comprendre le mot "contraintes thermiques" est ce qu'elle a une relation avec la chaleur qui peut supporter le câble s'il y a un court-circuit ?

Merci

Re: contraintes thermiques

Posté : mer. 30 mars 2016 18:54
par pericles
bonjour,
Lors du passage d'un courant de court-circuit dans les conducteurs d'une canalisation pendant un temps très court (jusqu'à 5 secondes), l'échauffement est considéré adiabatique ; cela signifie que l'énergie emmagasinée reste au niveau du métal de l'âme et n'est pas transmise à l'isolant.
Il faut donc vérifier que la contrainte thermique du court-circuit est < à la contrainte thermique admissible du conducteur

voir le mémo avec les liens
http://myreader.toile-libre.org/Icctherca.pdf

cordialement

Re: contraintes thermiques

Posté : jeu. 31 mars 2016 08:59
par Emine
Bonjour

Merci beaucoup pericles, maintenant c'est très clair.

Cordialement.